A czy instalacja wykonana 30 lat temu ma przewód PE ?
Posiada wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy ?
Instalacja wykonana 30 lat temu nie ma przewodu PE ani wyłącznika różnicowo-prądowego i jest typowym układem TN-C.
A co do uziemienia punktu rozdziału
Przecież jest ... uziemiony poprzez przewód PEN.
co się stanie w przypadku przerwy w przewodzie PEN w WLZ między np. drugim a trzecim piętrem. Wiem, że o tym uziemianiu toczą się dyskusje i każdy ma trochę racji. Lecz sądzę, że dla własnego poczucia bezpieczeństwa i czystego sumienia warto uziemić jednak ten punkt rozdziału, a w przypadku gdy nie jest to możliwe po prostu zrobić instalację w układzie TN-C. Jest to moje zdanie, i to w rozważaniach czysto teoretycznych, ponieważ w praktyce nie spotkałem się jeszcze z brakiem przewodu PE lub brakiem możliwości uziemiania punktu rozdziału.
P.S. Za link bardzo dziękuję. Lubie poczytać Pana Musiała, pisze prosto, rzeczowo i zawsze można się czegoś nowego dowiedzieć
.
Pozdrawiam Krzysiek.