adamis pisze:Dobrze, napisałeś o tej sprawności Vaillanta, "jakimś cudem"
Może diabeł jak zwykłe tkwi w szczegółach: w/w sprawność Vallianta jest oznaczona, że jest wyznaczana "zgodnie z DIN 4702, Część 8." . Nie wiem, czy wg tej normy wszyscy liczą sprawność, czy może ta norma jest jakaś wyjątkowa i wg niej można osiągnąć takie wyniki?
A jak już jesteśmy przy przewymiarowaniu grzejników, to byłbyś adamisie uprzejmy wyjaśnić mi jedną rzecz, bo nie do końca rozumiem. Instalacje projektuje się pod konkretne temperatury (np. 75/60), ale temperatura wody i tak jest dobierana przez kocioł. Czyli to nie jest tak, że zawsze grzejemy wodą o temp. 75/60? Czy ta temperatura to jest temp. zakładana do temp. zewnętrznej np. -20? Jeśli tak, to statystycznie rzecz biorąc takich mroźnych dni w roku jest niewiele, a więc układ najczęściej pracowałby z niższymi temperaturami (takimi jakie by umożliwiały kondensacje). Ergo: kondensacja w tak zaprojektowanym układzie, nie zachodziłaby kilka dni w roku. Czy dobrze rozumuje?