Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
To co Pan pisze tylko potwierdza moje obliczenia.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ponieważ betonowe fundamenty miały temperaturę (średnia + 8 stopni)
Grunt pod domem od +3 do +7 to twierdzi Pan że ogrzanie około 9m3 betony i 50m3 gruntu od wewnątrz wokół fundamentu ( zasięg zatopionych czujników) do powyższej temperatury i utrzymanie tego przez sezon grzewczy - kosztowało mnie 555 kWh !
W przypadku drugiej połówki temperatura fundamentu była (praktycznie ) taka jak gruntu wokół domu.
Różnica na podlicznikach była od 4000kWh ( pierwszy rok ) do ponad 8000kWh. Oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić ile „poszło” przez fundament a ile przez zwiększającą się wilgotność styropianu na ścianie! Wełna w bliźniaku izolowanym od środka była zabezpieczona folią isoli
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Proszę policzyć nawet w/g Pana OZC - 130m2 domek parterowy
-straty przez fundament
-straty na zasobniku i cyrkulacji
-straty na wyższej wilgotności materiału izolacyjnego w ścianie
-straty na braku stref dzień/ noc - indywidualnym programowaniu łazienek
-starty na mocy poniżej 100W/m2 - przy czasówkach
-straty na nie stosowaniu baterii elektronicznych
-straty na izolacji poniżej 30 cm (podłoga ściana dach 0.1W/m2xK)
-straty na wahaniach temperatur powyżej zadanej
Tomasz_Brzeczkowski pisze:-W fizyce obowiązuje zasada najniższych energi! Energia przejdzie ze stanu wyższego do niższego możliwie najprostszą i najmniej kosztowną energetycznie drogą
ZGODA!!!
to proszę mi pokazć możliwie najprostszą i najmniej kosztowną energetycznie w tym przypadku!
w/g mnie możliwie najprostszą i najmniej kosztowną energetycznie drogą jest ściana -fundament -grunt pod domem !
Tylko nie rysowałbym strzałek a rozproszył ciepło w gruncie!
Niech Pan zajrzy tutaj:Tomasz_Brzeczkowski pisze:Może Pan podać ile kWh potrzeba na ogrzanie o jeden stopień m3 betonu czy gruntu i utrzymanie tego stanu przez sezon.
Niech Pan naszkicuje jak Pan to sobie wyobraża. Bo 1m3 gruntu, to równie dobrze może być sześcian 1mmx 1m x 1m, jak i warstwa gruntu 100m2 o grubości 1cm. W pierwszym przypadku powierzchnia styku z otaczającym gruntem (bez górnej ściany) wyniesie 5m2, zaś w drugim ponad 100m2.
Proszę o konkretną sytuację - szkic, może być odręczny.
O ile grunt pod budynkiem będzie miał wyższą temperaturę zależy od izolacji pod posadzkowej i ew. izolacji fundamentów. Rozkład tem;peratury pod cała płytą także nie jest równomierny. Najcieplej jest pod środkową częścią budynku, najchłodniej przy krawędziach. Ważne są też oczywiście właściwości cieplne gruntu i poziom wody gruntowej.
To pytanie świadczy o Pana znajomości fizyki .Tomasz_Brzeczkowski pisze:ile?
Trudno mi powiedzieć, co było przyczyną tak dużej różnicy. Myślę, że zamiast różnicy w zużyciu energii precyzyjniej byłoby operować konkretnym zużyciem w jednej i drugiej części budynku i to rozbiciu na poszczególne miesiące. Takie porównanie wraz z analizą pomierzonych temperatur dopiera dałoby obraz wszystkich zjawisk jakie tam mogły zachodzić.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Czy więc Panie Henryku możliwe jest by 350 kWh większe straty miała ściana przez większą wilgotność?
Panie Tomaszu, to co już wielokrotnie pisałem dane na temat mojego domu podałem po pierwszym sezonie grzewczym, w trakcie tego sezonu były jeszcze wykonywane niektóre roboty, było dużo wilgoci technologicznej, nie wszystkie elementy były do końca zaizolowane i uszczelnione. Pan na tej podstawie wyciąga dalekosiężne wnioski.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Czy (bez złośliwości) Pan licząc swój dom (zanim powstał ) wiedział,że tyle wyjdzie?
Poczytałem (j-j ) - Czym poza mostkiem termicznym różni się jego dom ?
Oczywiście ma kłopoty ze zbyt dużą akumulacją w stosunku do izolacji.
Łatwo też przewidzieć, że przy mrozach zawilgocenie wzrośnie i styro będzie z roku na rok wilgotniejsze i jak w moim przypadku z roku na rok zużycie energii będzie rosło. Oczywiście ( co już sam j-j zauważył ) przesadził z kanałami wentylacyjnymi.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ale pisać tam to wstyd.
Pan zobaczy nawet w tego rocznych numerach jest jeszcze o pompach ciepła, o gazie, a nawet o węglu!!!!
Zero o systemach niecentralnych i budownictwie energooszczędnym.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Toteż takich domów jest jak na palcach jednej ręki. Zamknięcie izolacji, odcięcie dyfuzji i wyrzucenie centralnego ogrzewania - obniża koszty. Dom energooszczędny jest tani!
Wróć do „Docieplanie budynków”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości