autor: Jarecki79 » 29 kwie 2009, 7:58
Sylwestrini, ogólnie byłoby dobrze, tylko kąty zagięć masz za mocne. Czopuch wygięty pod dużym kątem, bliskim 90stopni traci swój ciąg. Ogólnie jego przekrój aktywny wynosi ok. połowę średnicy.
Zjawisko łatwo opisać obrazowo. Zimą jak mocno pada śnieg i wieje to za rogiem domów usypuje się taki łuk śniegu, to strefa bez ciągu i obiegu powietrza, podobne zjawisko jest na mocnych zgięciach czopucha.
Jak możesz, przerób zagięcia na bardziej łagodne.
Drastyczną opcją jest zakup i przeróbka na tzw.czopuch hybrydowy. To rozwiązane polega na zastosowaniu dmuchawy (odporna na wysokie temp) wzmagającej ciąg kominowy, montowanej w czopuch wychodzący z kotła. Nie jest to tanie, kosztuje ok.700zł netto.
Co do wyłączenia pid
Algorytm pid można wyłączyć w Płomyku PID wersja softu od 8.6 - to sterownik kotła z dmuchawą oraz w Ogniku PID, kolega dobrze podaje, w kodzie 1704 wartość pid.1 zmienić na pid.0
Uwaga przy pid.0 ognik podaje według przerwy z parametru P. cyfra, przy aktywnym algorytmie bez grzebania wartość wyjściowa to P.35sekund minimalna przerwa podawania. Dla pid.0 parametr P. cyfra należy dobrać do dobrego dopalania paliwa. Dmuchawa będzie pracować bardziej agresywnie a jedyna rzecz, której się ognik pid uczy w trybie pid.0 to próg rozłączania dla minimalizacji błędu przeciągnięcia. Czyli przy nastawie 50st.C możliwe jest wyłączenie palnika i dmuchawy np. przy 47st.C a resztę osiąga się z rozbiegu. Do pid.0 trzeba też dobrać przedmuch z kodu 1203, parametr Pr. cyfra. Wyjściowo Pr.10 oznacza przedmuch co 10minut. Przedmuch trwa ok.10sekund, nie jest programowalny, (jego długość to 3 lub 4sekundy plus wartość minimalnej mocy kotła/2 ).
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl