autor: GuruRyba » 21 cze 2009, 16:51

Witam, czy tak podlaczony system wywiewny zadziala??? (przepraszam z gory za wyglad obrazka ale malowalem go na szybko :D :) )
Obrazek
http://img194.imageshack.us/img194/8186/scan0002tte.jpg

Na obrazku:
1). to anemostaty badz kratka wywiewna ( w lazience 2 szt.)
2). kolanko
3). wentylator np. wentylator kanalowy TD-100/160
Przewody wentylacyjne gietkie okragle 100mm montowane przy brzegu sufitu i sciany, prowadzone poziomo az do ujscia za wentylatorem, zakonczone kratka wylotowa na zewnetrznej scianie budynku.

Nawiewniki scienne w dwoch pokojach na wysokosci gornej krawedzi okna.
Jestem totalnym laikiem jesli chodzi o kwestie wentylacji a ze w domu nie ma zadnych kratek wywiewnych / kanalow wentylacyjnych to prosilbym o rade jak zrobic wywiew z powyzszych 3 pomieszczen??? :D :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24677
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 cze 2009, 7:57

Anemostat w przedpokoju może "odciąć " łazienkę!

Awatar użytkownika
GuruRyba
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 18 cze 2009, 13:08
Lokalizacja: opolskie

autor: GuruRyba » 22 cze 2009, 10:27

Dzieki, ale wlasnie nie wiem czy lepiej uzyc anemostaty albo kratki w kazdym pomieszczeniu (myslalem wlasnie o anemostatach zeby mozna bylo sobie w jakis tam sposob wyregulowac dla kazdego pomieszczenia ilosc zasysanego powietrza) ??

Jaki rodzaj kolanek takie o kacie 90st. , a moze spiac przewody wentylacyjne jakos inaczej ??.

Czy wentylator zamontowany w takim polozeniu bedzie w stanie "wypompowac" powietrze ze wszystkich trzech pomieszczen.

Prosze o pomoc bo zdarza sie czesto iz kafelki w lazience i szafa w garderobie pokryte sa cienka warstwa pary wodnej

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24677
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 cze 2009, 10:41

Przy tak małych przepływach anemostat działa bardziej jak 0-1 ... więc trudno mówić o regulacji.
Druga sprawa to sama regulacja… jest ona możliwa przy jednym kanale i jednym anemostacie, a nie przy trójnikach czy skrzynce rozdzielczej. Ruch jednym anemostatem zmienia układ na wszystkich!
Nawet pomiar jest niemożliwy, bo przyrząd daje 50Pa , więc więcej powietrza będzie na innych anemostatach.

Awatar użytkownika
GuruRyba
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 18 cze 2009, 13:08
Lokalizacja: opolskie

autor: GuruRyba » 22 cze 2009, 10:56

No wlasnie, obawialem sie tego iz moze to nie funkcjonowaac tak jak nalezy - wiec jak najlepiej podlaczyc te 3 pomieszczenia zeby uzyskac jakis efekt ??

Pozdrawiam.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 22 cze 2009, 22:02

Ciągiem naturalnym to nijak nie pójdzie. Z kolei wentylator, kiedy pracuje, to targa aż za dużo.
Pogadaj z jakimś elektrykiem, czy nie dało by się tego wentylatora sterować jakimś potencjometrem, tak, żeby miał stałe, wole obroty, a jak potrzeba to podkręcasz go i chodzi szybciej.
Te wolne obroty dobierzesz sobie sprawdzając ciąg na poszczególnych kratkach. Przydała by się też jakaś klapka zwrotna, żeby, jak wentylator stanie, nie wwiewało ci powietrza zewnątrz.
adam

Awatar użytkownika
GuruRyba
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 18 cze 2009, 13:08
Lokalizacja: opolskie

autor: GuruRyba » 23 cze 2009, 10:14

Dzieki adamis, sterowanie to juz wykonam we wlasnym zakresie (jako ze jestem elektronikiem/informatykiem i czesto robie cos takiego) - albo prosty ukladzik regulujacy obroty i czasowy (czas i obroty dobrane "empirycznie") albo jakis ukladzik na mikrokontrolerze dokonujacy pomiaru wilgotnosci do ktorej beda dostosowywane praca/obroty wentylatora.

A ta klapke zwrotna to lepiej chyba zamontowac za wentylatorem przed ujsciem???

dzieki i pozdrawiam.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 24 cze 2009, 22:35

Tak, ta klapka za wentylatorem.
adam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24677
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 cze 2009, 7:12

Może powiem jak ja taką wentylację robię. W wentylacji najbardziej szkodliwe są dwa czynniki - jej brak i cofka z kanałów "mokrych" (ogromne ilości zarodników grzybów strzępkowych)
Pokazany sposób zapewni wentylację w pokojach pod warunkiem sprawnych nawiewników i szczelności mieszkania. Zapewni też zimą dyskomfort w postaci chłodnego powietrza "po nogach".
Czyli wiemy gdzie powietrze wyrzucamy, ale nie wiemy skąd bierzemy.
Gdyby teraz szanowny Pan założył wentylator kanałowy (18 dB) w przedpokoju, z zewnątrz zrobił czerpnię z np. filtrem skrzynkowym dalej trójnik i nadmuch świeżego powietrza pod samym sufitem do obu pokoi. A w kuchni i łazience zostawione kanały grawitacyjne. Co zyskujemy
-pewność, że pokoje będą miały stały strumień
-pewność, że nie będzie cofki
-wiedzę skąd pobieramy powietrze
-możliwość jego filtrowania
-szczelne okna bez nawiewników
-nie „ciągnie” po nogach.

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 03 lip 2009, 7:36

Tomasz_Brzeczkowski pisze:A w kuchni i łazience zostawione kanały grawitacyjne.
Pod warunkiem, że w tych pomieszczeniach istnieją kanały wentylacji grawitacyjnej.