Jaki kocioł gazowy kondensacyjny dla ciśnienia 0,6bar?

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomkii
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 24 paź 2008, 22:21
Lokalizacja: Poznań
Jaki kocioł gazowy kondensacyjny dla ciśnienia 0,6bar?

autor: Tomkii » 06 sty 2009, 14:18

Potrzebuję podłączyć kocioł kondensacyjny do starej instalacji (otwartej).
Instalacja musi pozostać otwarta, nie chce również montować wymiennika. Czytałem chyba na tym forum że są piece które zamiast czujnika ciśniania wody mają czujnik obecności wody (Immergas?).
Zainstalowane jest ok. 100 żeberek żeliwnych (czyli moc w okolicy 15kW powinna chyba wystarczyć), gaz GZ50, ciśnienia wody 0,6bar.
Jakie modele piecy dadzą radę pracować w takich warunkach?

beny_hil
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 07 lut 2008, 20:55
Lokalizacja: toruń

autor: beny_hil » 06 sty 2009, 22:43

buderus gb 112

Tomkii
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 24 paź 2008, 22:21
Lokalizacja: Poznań

autor: Tomkii » 07 sty 2009, 0:22

beny_hil pisze:buderus gb 112

Ok, pomęczę trochę serwis.
Jest tylko jeden ból - z tego co widzę to jest z zasobnikiem. A cwu jest rozwiązane inaczej (elektryczne ogrzewacze).

tomekjew
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 15 gru 2008, 19:32

autor: tomekjew » 07 sty 2009, 11:14

Przy takim ciśnieniu o ile się nie myle to większość będzie pracować

beny_hil
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 07 lut 2008, 20:55
Lokalizacja: toruń

autor: beny_hil » 07 sty 2009, 19:54

Tomkii pisze:
beny_hil pisze:buderus gb 112

Ok, pomęczę trochę serwis.
Jest tylko jeden ból - z tego co widzę to jest z zasobnikiem. A cwu jest rozwiązane inaczej (elektryczne ogrzewacze).
gb 112 jest to kocioł jednofunkcyjny do ogrzewania c.o. ale ma tez mozliwosc grzania cwu przez zawór trojgrozny i widocznie widziałes taka opcje

Tomkii
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 24 paź 2008, 22:21
Lokalizacja: Poznań

autor: Tomkii » 07 sty 2009, 22:01

tomekjew pisze:Przy takim ciśnieniu o ile się nie myle to większość będzie pracować

Vaillant przy takim już strajkuje (sprawdzałem). Dlatego wolę popytać zanim się właduje w koszty.

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

autor: Indiana » 07 sty 2009, 23:01

Część może i bedzie pracować, ale traci sie gwarancję - większosć kotłów przeznaczona jest dla układów zamkniętych i pisze to wyraźnie w warunkach gwarancji. Takie kotły wyłączaja się zresztą przy niedostatecznym ciśnieniu w instalacji - nie pamiętam dokładnie ile ma być, ale ponad 1 bar dla większości.
Chodzi tu o to, że w kotle w układzie otwartym jest wiecej tlenu w wodzie i różnych osadów.
Immergas produkuje kotły do układów otwartych.

Tomkii
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 24 paź 2008, 22:21
Lokalizacja: Poznań

autor: Tomkii » 08 sty 2009, 15:06

Indiana pisze:Część może i bedzie pracować, ale traci sie gwarancję - większosć kotłów przeznaczona jest dla układów zamkniętych i pisze to wyraźnie w warunkach gwarancji.

Liczę się z ewentualną utratą gwarancji. Układ musi pozostać otwarty ponieważ zostaje piec na paliwo stałe (zwykły kocioł). Nie chcę stosować wymiennika ponieważ to kolejny element do psucia się plus dodatkowa pompa plus dodatkowe straty ciepła.
Piec chcę chronić fitrem piankowym (do 90st C) 5um na powrocie.
Czy Immergas ma jakąś specjalną linię piecy do układów otwartych? Czy któreś się jakoś szczególnie nadają?

darek1120
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 21 maja 2008, 18:46

autor: darek1120 » 12 sty 2009, 23:08

Przy układzie zamkiętym sądze ze szybko szlak trafi Ci węzownice. Jeżeli masz piec weglowy możeksz zamknąc co ale musisz zastosowac taki wymiennik ciepła
allegro.pl/item524212883_wymienniki_plytowy_wymiennik_cieplny_danfoss_25kw.html
i zrobic dwa obiegi wody albo po prostu zamknąc i zastosowac dobre naczynie przeponowe (pamietac nalezy ze piec weglowy pracuje w niższych cisnieniach, nalezy zrobic go na oddzielnych zaworach i upuszczac wody w momencie przechodzenia na piec weglowy. Sądze ze jak zastosujesz piec kondensacyjny nie bedziesz chciał sie bawic juz w palenie weglem (chyba ze takie paliwo masz za darmo).
A i jeszcze pamietaj ze w piecu kondensacyjnym masz pompke-jezeli nie zamkniesz i nie pokryzujesz grzejników (poprzez zawory danfoss lub kryzy) to woda bedzie sobie chodzic tam gdzie ma najłatwiej-na 95% miedzy piecem a naczynkiem. Wiec centralne nie bedzie Ci prawidłowo grzało.

Tomkii
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 24 paź 2008, 22:21
Lokalizacja: Poznań

autor: Tomkii » 13 sty 2009, 12:20

darek1120 pisze:Przy układzie zamkiętym sądze ze szybko szlak trafi Ci węzownice. Jeżeli masz piec weglowy możeksz zamknąc co ale musisz zastosowac taki wymiennik ciepła

Nie chcę zamykać obiegu. Dlatego szukam pieca który nie zaprotestuje że ma za niskie ciśnienie (0,6bar).
Sądze ze jak zastosujesz piec kondensacyjny nie bedziesz chciał sie bawic juz w palenie weglem (chyba ze takie paliwo masz za darmo).

Na chwilę obecną są dwa piece: węglowy i gazowy - gazowy niestety trzeba wymienić (Ster-Gaz). Cały obieg jest grawitacyjny (rury stalowe 2cale). Opał jest częściowo darmowy (wycinka sanitarna w sadzie) a równolegle działający piec gazowy włącza się wtedy gdy nikomu nie chce się palić.
A i jeszcze pamietaj ze w piecu kondensacyjnym masz pompke-jezeli nie zamkniesz i nie pokryzujesz grzejników (poprzez zawory danfoss lub kryzy) to woda bedzie sobie chodzic tam gdzie ma najłatwiej-na 95% miedzy piecem a naczynkiem. Wiec centralne nie bedzie Ci prawidłowo grzało.

Przy okazji tej demolki planuje założyć zawory termostatyczne (przystosowane do obiegu grawitacyjnego).


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości

Gotowe projekty domów