posadzka cementowa

autor: toomas13 » 09 lis 2008, 16:24

Witam! Mam problem. Czy przy ogrzewaniu podłogowym gdzie posadzka betonowa jest bez dodatku plastyfikatora i siatki zbrojeniowej, to czy przy położeniu płytek ceramicznych na kleju elastycznym one nie popękają, czy jest jakieś zagrożenie?? czy jest jakaś możliwość by wybrnąć z tego problemu? jeśli byłby ktoś w stanie podpowiedzieć to odp. na forum.

matt_davis
Aktywny
Aktywny
Posty: 186
Rejestracja: 28 paź 2008, 8:21

autor: matt_davis » 10 lis 2008, 10:48

pod wplywem temperatury moga popekac, chociaz nie kazdy rodzaj plytek peka, np u mnie w lazience mam takie ktore pod wplywem dosc sporych temperatur (od komina) nagrzewaja sie od paru lat i nic nie ma na nich, zadnego sladu, a powierzchnia plytki jednej jest dosc spora.

toomas13
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 lis 2008, 16:04
Lokalizacja: Sochaczew
...

autor: toomas13 » 10 lis 2008, 18:49

a czy jest jakas mozliwosc zeby w jakis spozob zabezpieczyc przed polozeniem tych plytek??by zmniejszyc ryzyko pozniejszego popekania??

jochwaw
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 728
Rejestracja: 03 wrz 2008, 9:11
Lokalizacja: Warszawa
Re: posadzka cementowa

autor: jochwaw » 13 lis 2008, 17:40

toomas13 pisze:Witam! Mam problem. Czy przy ogrzewaniu podłogowym gdzie posadzka betonowa jest bez dodatku plastyfikatora i siatki zbrojeniowej, to czy przy położeniu płytek ceramicznych na kleju elastycznym one nie popękają, czy jest jakieś zagrożenie?? czy jest jakaś możliwość by wybrnąć z tego problemu? jeśli byłby ktoś w stanie podpowiedzieć to odp. na forum.


Ma prawo popękać.Kiepsko że tak wogóle dopuszczono do takiego wykonania.
Pytanie czy wogóle zachowano minimalną grubośc szlichty (4,5 cm) ponad rozprowadzeniem ogrzewania?

Wyjście -
Musisz zalożyć że posadzka popęka,a ratować się można wykańczając powierzchnię w systemie.

System składa się z:
płynna folia
klej elastyczny do płytek
elastyczna fuga systemowa
chlorokauczuk/silikon systemowy

Płynna folia i klej elastyczny powinny przejąć na siebie odkształcenia w wyniku temperatury i spękań tym samym uchroni to płytki przed spękaniem.Systemowy chlorokauczuk w obwodzie łazienki pozwoli na oddylatowanie płytek od ścian i eliminację napręzen na ściany od zmian temperatury na gresie/terrakocie.

Oczywiście wszysko zaleźy od szerokości rozwarcia rysy w posadzce cementowej
stąd należy brać materiał/system o największym poziomie elastyczności=>Czytaj karty techniczne produktów.