Ale to niemozliwe, by przez liniowy mostek z rysunku Piwopijcy zmykało 450 kWh/mb mostka rocznie.... Przecież przy załozeniu stałych wymiarów mostka, powiedzmy na 1 mb ściany przyjmiemy z zapasem grubość 0.5m bez izolacji poziomej, załóżmy że jest to beton o współczynniku U = 1.8 (czyli najgorszy
)
Otrzymuję:
Q = 86400 * U * A * deltaT * L
gdzie :
U = 1.8 W/(m2)K) - to już najwyższa wartość dla wilgotnego żelbetu, ale niech tam
A = 0.5 m2
deltaT = 10' (różnica pomiędzy temp. gruntu pod budynkiem a 20"C wewnątrz)
L = 200 dni (naciągam i tak sezon grzewczy)
W wyniku obliczeń: strata na liniowym mostku cieplnym przy deltaT = 10'C wynosi: 43 kWh/mb mostka..
Dodatkowo, oczywiste jest że ten wzór nie nadaje się do tego typu obliczeń - bo daje znacznie zawyżone wartości strat ciepła w tego typu przypadkach (przepływ ciepła w dół ) - ale i tak mimo maksymalnych wysiłków z mojej strony nie udało mi się uzyskać tych 450 kWh/mb mostka....