Dzień dobry wszystkim,
W nowo wybudowanym domu (100m2) zainstalowałem na poddaszu rekuperator Vaillant recovair var 360/4. Rury wentylacyjne rozprowadzone są na nieużytkowym poddaszu nieogrzewanym. Firma ułożyła je na warstwie izolacyjnej stropu (wełna 2x15cm) a ja od góry ociepliłem je dodatkową, 10 centymetrową warstwą wełny ISO-MATA 0.036. Dodatkowo dla jednostki centralnej i skrzynek rozdzielnych wykonałem pomieszczenie ocieplone 20 cm wełną ISOVER 0.040. W pomieszczeniach mieszkalnych mamy jakieś 21-22 stopnie.
Niestety efekt jest taki, że z anemostatów wieje wciąż chłodne powietrze. Poniżej podam dwa pomiary:
Wczoraj godzina 21:00
Temp. Zew 11 stopni – nawiew 17.5
Dziś rano: zew 3.5 stopni – nawiew 14.5 :/
Przepływ w nocny ustawiony mam na 100m w dzień coś około 150m. Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny. Firma, która montowała instalację podsumowała problem stwierdzeniem „proszę ocieplić poddasze”. Musiałbym zakupić jakieś 170metrów dobrej wełny, czyli 3-4 tyś. Szkoda takich pieniędzy tak aby tylko dowiedzieć się, że to nic nie dało.
Z góry dziękuję za wszelkie porady.