DamianGil pisze:Witam wszystkich!
Kupujemy dom ok 80m2. Poddasze na razie nieużytkowe. Piwnica pod połową domu. Kocioł typu smieciuch, co grawitacyjne, rury stalowe, grzejniki żeliwne. W pierwszej kolejności wymieniamy stolarkę okienną i drzwiową, ocieplimy poddasze (na dachu mam pełne deskowanie i blachdachowke), dokonamy ogólnie termomodernizacji budynku. No i instalacja co. Jako że trochę w intetnetach się naczytałem, myślę nad kotłem na ekogroszek. Kusi mnie opcja bufora ciepła. Zwłaszcza że myślę w przyszłości założyć solary do grzania cwu latem. Zastanawiamy się nad pozostawieniem żeliwnych grzejników, ale nie wiem jak będą współpracować z buforem ciepła. W końcu same mają dużą pojemność cieplną. Ma ktoś doświadczenia w tym temacie? Proszę o opinie i poradę
Pozdrawiam!
Rury i grzejniki zostaw, to niskotemperaturowe źródło ciepła i szkoda je by było wymieniać na nowe, wysokotemperaturowe.
Do tego co masz trzeba dołożyć zawór 3 drożny z siłownikiem i pompę obiegową, a do sterownika kotła dobrać czujnik pokojowy [może też da się w miarę łatwo pozakładać termostaty na grzejniki to polecam].
Jak napisałeś instalacja i grzejniki są jak bufor więc dodatkowy jest zbędny.
Kocioł na ekogroszek polecam Skamp-PV 13 z zapalarką lub jak chcesz dwupaliwowy na pellet i ekogroszek to Skamp Technix PEL 15.
Przy kotle solary są zwykle nieopłacalne bo zużycie węgla na grzanie CWU latem to 2-4 kg / dobę - w przybliżeniu 2-4 zł / dobę więc sam policz ile lat musiałyby działać solary by się zwróciły i czy w ogóle tyle bezawaryjnie przepracują.
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.