Uziemienie - wykonanie, pomiary, itd...

autor: brief99 » 06 lip 2008, 19:28

Potrzebuje wykonać uziemienie, które bedzie podlaczone do rury wodociagowej... I teraz pytanie? Jak fachowo nazywa sie klamra, ktora zaciska sie na rurze ?? Jaki wedlug przepisow powinien byc przekroj przewodu ochronnego (kolor rozumiem ze zielono-zolty)... Jak wykonac pomiar tego uziemienia i jakim miernikiem ?? Czy trzeba miec jakis specjalistyczny miernik?? Jak sprawdzic czy gdzies na ciaglosci rury wodociagowej nie ma przerwy i zamiast metalu jest wstawiona rura plastikowa???? Wszelkie uwagi i informacje barzo mile widziane/....

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
rury wodociagowe

autor: Paweł_Małek » 06 lip 2008, 19:49

1. Zeby rure wykorzystac jako uziom naturalny wymagana jest zgoda wlascicleli twej rory (np zaklad wodociagow) - i tak nie polecam, bo ekipy naprawiajace awarie maja balagan i wstawiajac odcinek z tworzywa zapominaja o polaczeniu metalicznym fragmentow rury (nawet jak kiedys ktos wydal zgode na uzycie rury jako uziomu).
2. Gwinty w instalacji skrecanej maja rozne tolerancje - jesli gwint jest "luzny" i pomiedzy rura a zlaczka jest duzo szczeliwa (pakoly, lub teflon) to takie polaczenie ma duzy, i zmienny w czasie opor elektryczny. Prad zwarciowy plynacy takim polaczeniem je nagrzeje, tak ze moze nawet ono utracic szczelnosc.
3. Podobna sytuacja wystepuje w kielichowych polaczeniach rur zeliwnych - szczeliwo ktorym jest sznur smolowany i bialy prady nie przewodza, a olow ktory to szczeliwo trzyma w kielichu niema metalicznego polaczenia z bosym koncem rury (rury zeliwne sa fabrycznie pokryte warstwa asfaltu od zewnatrz i wewnatrz).

Obecnie powinni zabronic uzywania czynnych istalacji podziemnych jako uziomow ze wzgledu na powyzej podane przyczyny i fakt iz siec metalowa juz jest pofragmentowana odcinkami z tworzywa. Przy tym nigdy nie spotlalem zeby rownolegle z rura z tworzywa byla kladziona bednarka laczaca czesci metalowe rurociagu nawet jesli wymienia sie odcinek sieci od zasuwy do zasuwy.

brief99
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 25 sty 2008, 0:33
Lokalizacja: Sosnowiec

autor: brief99 » 06 lip 2008, 20:10

hmm... to co zrobic, jak zalozylem plyte (kuchenka gazowa) zapalana iskrownikiem i z niej wychodza 3 przewody, L, N, PE ??? czy dla tej plyty zrobic w gniazdku zerowanie ??

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
instalacja

autor: Paweł_Małek » 07 lip 2008, 17:50

1. Sprawdz jaki uklad sieci u Ciebie wystwepuje. (umowa z energetyka, warunki przylaczenia)
2. (Stara instalacja - dwuprzewodowa)Jesli w starych warnunkach pisze "zerowanie" (obecne oznaczenie ukladu sieci: TN-C) to laczycz przewod PEN (dawniej: "zerowy") z stykiem ochronnym gniazda, a z tego styku mostek do styku roboczego. Przewod L (dawniej: "faza") dajesz na drugi styk roboczy.
Jesli jest napisane "uziemienie"(obecne oznaczenie ukladu: TT) to musisz przewod ochronny (obecnie PE) przylaczyc do uziomu.
Jesli niemasz zadnych papierow to sprawdz jak jest zrobione w lazience w gniezdzie pralki.
Nie wolno w sieci TN stosowac jako ochrony dodatkowej uziemienia ani w sieci TT zerowania.
3. (Nowa instalacja - trojprzewodowa) Przylacz przewod L, N, PE do odpowiednich przewodow instalacji. Przewod L - przewaznie ma kolor: czarny, szary, brazawy, przewod N -
kolor jasnoniebieski lub niebieski, przewod PE - kolory: zolty i zielony, jest to przewod dwubarwny.
Jesli masz watpliwosci to lepiej zeby to wykonal uprawniony elektryk, a przynajmniej zeby to sprawdzil.

brief99
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 25 sty 2008, 0:33
Lokalizacja: Sosnowiec

autor: brief99 » 07 lip 2008, 20:28

instalacja jest dwuprzewodowa,,, w lazience w gniazdku od pralki tez sa 2 przewody, bolec wisi w powietrzu... w papierach nic nie pisze,,,, umowa jest bardzo stara.... co robic??

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
instalacja

autor: Paweł_Małek » 08 lip 2008, 15:38

Pozostaje zapytac w lokalnym zakladzie energetycznym w jakim ukladzie jest siec na Twojej ulicy.
Jesli TN (TN-C, TN-C-S, TN-S) to Twoja instalacja jest w ukladzie TN-C - sprawdz na klatce czy na przewodzie PEN niema bezpiecznika (kiedys dawano na jednofazowych odplywach 2 bezpieczniki na przewodach L, N) - jesli jest bezpiecznik na PEN to nalezy go zlikwidowac - ma byc bezpiecznik na przewodzie L.
Nastepnie wykonac polaczenia jak w poscie powyzej.

Jesli jest to siec TT to musisz podlaczyc styk ochronny do uziomu.
W lazience nalezy zrobic to samo. Najlepiej przy najblizszym malowaniu wykonac nowa instalacje lub (tylko jesli istniejaca instalacja jest miedziana, i w dobrym stanie co nalezy potwierdzic pomiarami) ulozyc 3 przewod do gniazd i wypustow oswietleniowych (przewod PE w izolacji koloru zolto-zielonego), ktory bedzie polaczony z przewodem PEN na klatce schodowej (uklad TN) lub bedzie polaczony do uziomu (uklad TT). Przekroj tego przewodu nie mniej niz 2,5 mm2, i nie moze byc mniejszy od przekroju przewodu roboczego.

brief99
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 25 sty 2008, 0:33
Lokalizacja: Sosnowiec

autor: brief99 » 08 lip 2008, 23:36

na klatce jest 1 bezpiecznik zalozony na L.....
Ponizej jest taka kostka do ktorej dochodza przewody N....

I wiecej nic nie ma... Zadnego uziomu nie widac, zednego zlacza z PE, zadnej bednarki,,,, nic wiecej nie ma....

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
instalacja

autor: Paweł_Małek » 10 lip 2008, 20:00

Na 90% jest to TN-C.
Wykonac polaczenia tak jak podalem we wczesniejszym poscie dla ukladu TN-C.
Przed wykonaniem polaczen wskazane by bylo upewnienie sie w lokalnym zakladzie energetycznym co do ukladu sieci.