Zabezpieczenie grzejników elektrycznych

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59
Zabezpieczenie grzejników elektrycznych

autor: zbyszekr114 » 31 maja 2018, 8:06

Witam.Mam instalację trójfazową z zabezpieczeniem głównym 25A w domu w rozdzielnicy 20A.Mam 4grzejniki elektryczne jeden posiada 2000wat a trzy pozostałe po 1500wat ,od każdego grzejnika do rozdzielnicy idzie osobny przewód 2.5mm2 drut .moje pytanie czy zabezpieczenie bezpiecznikiem nadprądowym 6 Amper dla każdego osobno grzejnika 1500wat starczy a dla grzejnika 2000wat ,bezpiecznikiem 10a.Dziękuję

Jacek85G
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 11 lis 2014, 21:59
Re: Zabezpieczenie grzejników elektrycznych

autor: Jacek85G » 02 cze 2018, 12:44

Jeśli są to grzejniki trójfazowe to wystarczą ci takie zabezpieczenia . A jeśli są to grzejniki jednofazowe to zabezpieczenia zbyt małe.
Jacek

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59
Re: Zabezpieczenie grzejników elektrycznych

autor: zbyszekr114 » 02 cze 2018, 13:08

Jacek85G pisze:Jeśli są to grzejniki trójfazowe to wystarczą ci takie zabezpieczenia . A jeśli są to grzejniki jednofazowe to zabezpieczenia zbyt małe.
Grzejniki jedna faza .Pytam dla tego bo w/g tej tabelki prawie mieści się te zabezpieczenie co chcę dać ale pytam .
2897917900_1369323904.jpg
?

Jacek85G
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 11 lis 2014, 21:59
Re: Zabezpieczenie grzejników elektrycznych

autor: Jacek85G » 02 cze 2018, 13:43

Jak masz grzejniki jednofazowe to prąd w obwodzie liczysz tak:
- dla grzejnika 1500W
1500W:230V=6,52A- taki masz prąd w obwodzie tego grzejnika a bezpiecznik musisz zastosować większy niż spodziewany maksymalny prąd w obwodzie i jednocześnie mniejszy niż max. wytrzymałość przewodu. W twoim przypadku jeśli masz przewod do każdego grzejnika 3x2,5mm2 daj bezpieczniki B16 na każdy grzejnik będzie ok. , a jeśli koniecznie chcesz mniejsze to B10 też wytrzymają.
Jacek