Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
jeżeli 90x200 to milimetry to pole ma 180 cm 2a) kanał 90x200 to rura około 180 mm czy tak ?
Pole powierzchni to nie średnica, by uzyskać takie pole kanałami PE75, potrzeba 6 kanałów.b) aby uzyskać taką średnicę rurami PE 75 do wentylacji musiał bym zastosować 3 takie rury 75(wewnętrzna 63) podłączone do jednej skrzynki rozdzielczej i wyszło by nawet trochę z naddatkiem czy tak ?
Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury. Nie ma większego znaczenia gdzie jest nawiew, bo CO2 wyrównuje swoje ciśnienie w kilkanaście sekund.1) Salon na dole połączony z kuchnią kubatura prawie 100m3 czyli aby wentylować te pomieszczenie (przyjęto dla jednej osoby 30m3/h a mam rodzinę 4 osobową) musiał bym dać cztery takie rury co dało by możliwość wymiany powietrza 120m3/h (czy wystarczą 3 rury bo tak jak pisałem salon prawie 100m3 może około 90 jak by dokładnie policzył)
Wywiewy robi się wyłącznie w łazienkach i wc, w kuchni może być, ale mały. najcząściej 1x75 przy rozdzielaczach 12 x 75 można dać 2 x 752) wywiewy kuchnia i WC na dole jak rozwiązać wywiew skoro nawiew musi równać się wywiew
Czy dać 2 rury do kuchni 2 do WC czy może 3 do kuchni a jedną do WC (ale może za słabo wyciągało by wtedy z WC i będzie przeciągać smród w stronę kuchni)
3 czy warto dawać wywiew przy drzwiach wejściowych gdzie będą mokre buty kurtki ?
Prace koncepcyjne zaczyna się od centrali!! Do niej dopasowuje się instalację a nie odwrotnie!!!I pytanie o poddasze :
1a) pokoje nr 1 i nr 2 wychodzą około 40 m3 czyli jedna rura nawiewna pe75 to przy mało 2 rury za dużo ale chyba jak dam dwie będzie ok czy dobrze myślę ??
Można.2a) sypialnia kubatura ok. 25m3 wiadomo 2 osoby tylko w nocy czy dać też 2 rury PE 75 ?
To zależy od rozdzielacza. Ile nawiewów mamy do dyspozycji!3a) myślę że w garderobie wystarczy tylko 1 rura PE75 to tylko jakieś 10 m3 czy dobrze ?
Wentylacja jast dla ludzi, skosy nie mają wpływu na ilość wydychanego CO2 i H2O4a) pokój nr 3 są skosy wyjdzie może z 50 m3 będzie tam sporadycznie więcej niż 2 osoby wiec chyba dwie PE 75 spokojnie starczą ?
Pralnia TO NAWIEW ? Po co czyste pranie suszyć zepsutym wilgotnym powietrzem? Jak są dwie łazienki i kuchnia oraz 9 wywiewów, to 160/5x75 125/3x75 i 100/1x75 kuchniaCzy wywiewy też muszę tu zsumować czyli jeśli wyjdzie 9 rur nawiewnych to dać też 9 wywiewnych np. w łazience większa wilgotność to np. 6 xPE 75 wywiewnych a pralnia 3x PE75 czy tak mogło by to być ?
marcinx00 pisze:marcinx00 pisze:Pralnia TO NAWIEW ?
Nie wywiew jeśli to było pytanie chyba że chodzi o to żeby nie przeciągać całego powietrza przez te pomieszczenie
marcinx00 pisze:ok ta pralnia jest malutka i raczej mowy o suszeniu tam nie ma dlatego pomyślałem że wywiew tam będzie dobry.
Czy Tomku jak bym podesłał fotki mógłbyś coś pomóc podpowiedzieć na temat wentylacji mojego domu
wak pisze:Obydwie wersje nie są komfortowe.
Co w takiej sytuacji robić? U mnie również planowane jest jakieś 100 m3/h (4 osoby dorosłe). Trzy sypialnie, salon z kuchnią i okapem kuchennym, łazienka i osobny wc.
Czemu w kuchni robi się mały wywiew żeby czasem brzydkich zapachów z WC nie pociągnął. Czyli lepiej zwykły okap do kuchni włączany podczas gdy wymaga to sytuacja ?
projekt należy zaczynać od centrali i do niej dobierać kanałyChciałem jeszcze zapytać czy jest różnica w doborze rur jak bym chciał zrobić 2 kasety oddzielne czyli jedna nawiew druga wywiew z możliwością płynnych regulacji obrotów a kupionym pudłem z rekuperatorem (czy one mają jakąś płynną regulację)
Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości