autor: marcinladach » 11 lut 2017, 20:17
Odległość przewodów spalinowych i dymowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opublikowane w Dz.U. nr 75 z 2002r z późniejszymi zmianami. Zgodnie z § 265. 4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m. Odległość tą określamy od powierzchni wewnętrznej wkładu.
Oczywiście dla bezpieczeństwa pożarowego kluczowe znaczenie ma jakość i stan samego komina, np. staranność wypełnienia spoin pomiędzy cegłami oraz stan wyprawy tynkarskiej (bez pęknięć, rys itp.). Dawniej rozwiązywano problem kominów biegnących w pobliżu konstrukcji drewnianych w sposób prosty i skuteczny, po prostu budując kominy o ściankach zewnętrznych grubych na całą cegłę – 25 cm.
Każdy inspektor czepia się dostykowych połączeń drewna z kominem.
Miałem już nawet sytuację, że przesuwałem krokwie które były zamontowane zgodnie z projektem.
Pozdrawiam.
Cieślą trzeba się urodzić murarzem każdy może być