Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

marcintg
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 08 sty 2017, 11:20
Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc

autor: marcintg » 08 sty 2017, 11:26

Witam!
Palę pierwszy sezon w Kotle Marciniak KWSPG, spalanie teraz mam 25 kg na 6 godzin niedopalony ekomiał w popielniku nie daje rady już z ustawieniami poniżej podam ustawienia i parametry może ktoś z doświadczonych coś mi doradzi mi już brakło weny.

Kocioł: 20 KW Marciniak Pleszew KWSPG tłokowy temp zadana 62
Zawór: 3d ustawiony na 5
Grzejniki Kermi 10 sztuk Stalowe instalacja miedziana
Sterownik Signum Foster 701 T
Ustwienia:
Histeza Kotła1
Histeza CWU 3, nastawa 42 stopnie
Czas pauzy podtrzymania 3,4 minuty
Obroty dmuchawy 4 (to w trybie praca jak spada poniżej zadanej)
Obroty dmuchawy podtrzymania 5
Czas oczekiwania w trybie podtrzymania 12 min
Czas dmuchawy podtrzymania 25 sek
Krotność podawania 3

Dom z lat 30 tych około 120m , plastiki nowe drzwi.

Paliwo EKO Miał większe granulki trochę wilgotny czasami nie zsuwa się do podajnika blokuje się, trochę go przesuszam na drewnie koło pieca w kotłowni.
Objawy są takie :kocioł przy rozpalaniu dochodzi kilkanaście minut, następnie spada dosyć szybko i zaczyna dmuchać czeka te 3, 4 minuty dodaje paliwo i znowu kilka minut trzyma i spada i tak wchodzi w tryb praca. Efekt taki że przez noc całe paliwo praktycznie w popielniku nieprzepalone nie utrzymuje się w trybie podtrzymania. Jestem nowym posiadaczem praktycznie 4 miesiące palę, wcześniej był ekogroszek ale efekt był podobny spieki w popielniku a na piecu zalecają miał. Kupiłem w workach 550 tona.
Dzięki za pomoc

Kanicek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 70
Rejestracja: 12 sie 2011, 22:46
Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc

autor: Kanicek » 08 sty 2017, 22:54

Ot i cały pleszew. Wezwij teraz serwis, przy takich mrozach pewnie dojadą do klienta w 24 godziny . Czy w 24 lata ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 sty 2017, 6:39

marcintg pisze:Witam!
Palę pierwszy sezon w Kotle Marciniak KWSPG, spalanie teraz mam 25 kg na 6 godzin niedopalony ekomiał w popielniku nie daje rady już z ustawieniami poniżej podam ustawienia i parametry może ktoś z doświadczonych coś mi doradzi mi już brakło weny.

Kocioł: 20 KW Marciniak Pleszew KWSPG tłokowy temp zadana 62
Zawór: 3d ustawiony na 5
Grzejniki Kermi 10 sztuk Stalowe instalacja miedziana
Sterownik Signum Foster 701 T
Ustwienia:
Histeza Kotła1
Histeza CWU 3, nastawa 42 stopnie
Czas pauzy podtrzymania 3,4 minuty
Obroty dmuchawy 4 (to w trybie praca jak spada poniżej zadanej)
Obroty dmuchawy podtrzymania 5
Czas oczekiwania w trybie podtrzymania 12 min
Czas dmuchawy podtrzymania 25 sek
Krotność podawania 3

Dom z lat 30 tych około 120m , plastiki nowe drzwi.

Paliwo EKO Miał większe granulki trochę wilgotny czasami nie zsuwa się do podajnika blokuje się, trochę go przesuszam na drewnie koło pieca w kotłowni.
Objawy są takie :kocioł przy rozpalaniu dochodzi kilkanaście minut, następnie spada dosyć szybko i zaczyna dmuchać czeka te 3, 4 minuty dodaje paliwo i znowu kilka minut trzyma i spada i tak wchodzi w tryb praca. Efekt taki że przez noc całe paliwo praktycznie w popielniku nieprzepalone nie utrzymuje się w trybie podtrzymania. Jestem nowym posiadaczem praktycznie 4 miesiące palę, wcześniej był ekogroszek ale efekt był podobny spieki w popielniku a na piecu zalecają miał. Kupiłem w workach 550 tona.
Dzięki za pomoc

Dom 120 m2 fatalnie izolowany, przy prawidłowo wykonanej instalacji powinien mieścić się w 30kWh/m2 a przedwojenny nawet w 20. Czyli 2400 kWh. - Kocioł zużywa ponad 1000 kWh rocznie prądu, na poaliw zostaje 1500 czyli 200kg!!! Tu widać jak duża jest nadprodukcja gdy instalację wykonuje szkodnik ciepłownik, który chce wytruć Polaków.
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
MonikaAron
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 12 sty 2017, 22:14
Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc

autor: MonikaAron » 13 sty 2017, 15:46

Proszę o pomoc w ustawieniu tego diabla :-(
Kocioł domo sterowniki Master 500
100 do 150 kg groszku (najwyższa kaloryczność) na dobę :(


Zadana temp . 55st
Pompa. 40st
Histereza. 2st
Podawanie(grzanie) 5sek
Pauza(grzanie) 40sek
Nadmuchowe(grzanie) 30%
Wybieg wentylatora. 10sek
Opóźnienie wyłącz.wentyl. 10sek
Podawanie (podtrzym) 5sek
Pauza(podtrzym) 20min
Podtrzymywanie wentyl.-praca 40sek
Pauza went. 20min.
Nadmuch w podtrzym. 30%

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Kocioł Marciniak 20 Kw spalanie 25 KG ekomiału na noc

autor: SUSPENSER » 15 sty 2017, 17:14

MonikaAron pisze:Proszę o pomoc w ustawieniu tego diabla :-(
Kocioł domo sterowniki Master 500
100 do 150 kg groszku (najwyższa kaloryczność) na dobę :(


Podawanie(grzanie) 5sek
Pauza(grzanie) 40sek



Przy tych nastawach takie spalanie nie jest możliwe bo podajnik tyle na dobę nie poda.

W innym temacie lepiej zadałaś pytanie i tam odpisz ok ?
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości