Zapowietrzania się instalacji miedziano-aluminiowej

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

DarekPsionka
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 07 sty 2008, 14:58
Zapowietrzania się instalacji miedziano-aluminiowej

autor: DarekPsionka » 07 sty 2008, 15:11

Posiadam piec Vissmann 2wófunkcyjny typu Vitopen 100.iNSTALACJA JEST MIEDZIANA Z GRZEJNIKAMI ALUMINIOWYMI założona 3 lata temu.Pojawia się problem bardzo częstego zapowietrzaqnia się układu.Czym to może byc spowodowane?Jak ten problem rozwiązać?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 07 sty 2008, 15:40

Prawdopodobnie grzejniki nie za dobrze znoszą współpracę z miedzią.Tlenki miedzi i tlenki aluminium wchodzą w reakcję wywołując powstawanie gazów.
Trzeba do instalacji wlać inhibitor korozji.Do kupienia w każdym sklepie z art. instalacyjnymi.
Jego ilość i proporcje są podane na opakowaniu.
adam

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 31 sty 2008, 15:45

iNSTALACJA JEST MIEDZIANA Z GRZEJNIKAMI ALUMINIOWYMI
Tak to czytam i czytam i się zastanawiam co to za fachowiec był z tego instalatora?TAKI BŁĄD!!! Ale widać że nie wszyscy którzy skończyli szkołę podstawową,musieli lubić fizykę i chemię.Tu nawet inhibitor korozji na długo nie pomoże(pod warunkiem że od razu go wlali,w co wątpię)Praktycznie wszystko do wymiany,bo niewiadomo jakie osady są w grzejnikach i jakie wżery w rurach.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
grzejniki

autor: Paweł_Małek » 01 lut 2008, 1:09

Do instalacji miedzianej mozna stosowac tylko te grzejniki aluminiowe ktore producent dopuscil do miedzi - musi to byc wyraznie napisane na opakowaniu grzejnika i w jego karcie gwarancyjnej.
Takie grzejniki sa wykonane z stopu aluminium z innymi metalami, i sa wewnatrz pokryte lakierem.
Mimo zastosowania takich grzejnikow wlac do ukladu inhibitor korozji.
Do instalacji miedzianej najlepsze ga grzejniki miedziano-aluminiowe gdzie rury sa miedziane, a radiator aluminiowy - z woda styka sie tylko miedz.
Jesli jest to mala instalacja to dac wszystkie elementy z miedzi lub mosiadzu, zadnego elementu stalowego czy zeliwnego i wtedy taka instalacja jest na lata
Jesli wystepuja jakies elementy z stali czy zeliwa to warto dodac inhibitor korozji.
Coprawda stal z miedzia w ukladach CO koroduje wolno ale poco brudzic instalacje produktami tej korozji ktore sa twarde i krazac z woda powoduja niszczenie rur miedzianych poprzec scieranie warstwy pasywnej.
A filtr wylapie tylko te najwieksze, drobnica bedzie krazyc.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 01 lut 2008, 9:28

Do instalacji miedzianej mozna stosowac tylko te grzejniki aluminiowe ktore producent dopuscil do miedzi - musi to byc wyraznie napisane na opakowaniu grzejnika i w jego karcie gwarancyjnej

...czyli np. f-my Diamond? :wink:
Ironizuję oczywiście,ale sam widzisz Paweł,że nawet nie można wierzyć do końca takim zapewnieniom producenta.Diamond w swych ulotkach zapewnia o wszelakich dopuszczeniach tych grzejników,a wystarczy zajrzeć do jakiegoś dalszego żeberka,bo te pierwsze z brzegu co nieco pomalowane wewnątrz są.
adam

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
chinszczyzna

autor: Paweł_Małek » 01 lut 2008, 12:12

Na temat chinszyzny sie juz wypowiedzialem - jest to badziew!
Jesli instalacja ma byc na lata to daje sie czesci markowe a nie "made in china'' lub "no name"
To czy sa wszystkie zebra malowane wewnatrz idzie sprawdzic - jesli zebra sa malowane indywidualnie to w gotowym grzejniku uszczelki miedzy zebrami nie sa malowane.
Jesli sa - to swiadczy o tym ze caly grzejnik byl malowany po skreceniu.
A zeby wejrzec w srodek wystarczy z obu stron odkrecic korki i poswiecic mocna latarka, a najlepiej obejrzec grzejnik z ktorego sprzedano jakies 3...5 zeberek - wtedy jest na koncu zebro ktore wyszlo od producenta jako srodkowe.
W wiekszosci hurtowni idzie kupic zeberka alu na sztuki - wtedy jest mozliwosc takiego sprawdzenia.

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 03 lut 2008, 1:50

A nie prościej trzymać się zasad i przepisów albo prostej logiki wynikającej z podstawowych zasad fizyki i chemi,niż potem skamleć pomocy?!Ale jak kraj szeroki to jeleni na odstrzał nam nie zabraknie :lol: Każdy ma wtedy pracę i utarg. :D Podobno stop "siluminium"(drogi :shock: )nadaje się do każdego rodzaju instalacji.Wystarczy tylko przed zakupem jakiegoś towaru dokładnie poczytać informację o nim,i jeszcze nie być w gorącej wodzie kąpanym. Inaczej...HD-redy nie znaczy full-HD Wystarczy spojrzeć na cenę!!!Ale jak ktos ma węża w kieszeni,to go nie żałuje.A i pomóc się nie da bez wielkich kosztów.

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 04 lut 2008, 23:18

iNSTALACJA JEST MIEDZIANA Z GRZEJNIKAMI ALUMINIOWYMI założona 3 lata temu
Poczytaj uważnie i spróbuj,może coś się uda jeszcze z tym zrobić.Potem prosimy o podzielenie się wrażeniami.http://www.britex.netidea.pl/index.php?a=lista&k=94&v=1&40b5_=76afd7a798e5efad866804918f3f85be

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 06 lut 2008, 23:06

K.mat,nie wyżywaj się tak na człowieku,bo najczęściej to instalator wciska klientowi jakiś towar,zachwalając pod niebiosa,albo i sam nie wiedząc,co i jak.Mało to takich?
adam

VitcasPolska
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 17 gru 2014, 9:45
Re: Zapowietrzania się instalacji miedziano-aluminiowej

autor: VitcasPolska » 29 paź 2015, 12:24

Na korozję, która już powstała inhibitor niewiele pomoże. Najpierw trzeba instalację wyczyścić specjalnym preparatem, a dopiero później zastosować inhibitor, który nie usuwa skutków korozji, a jedynie (albo aż) jej zapobiega.

aleksp19
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 lis 2015, 14:08
Kontaktowanie:
Re: Zapowietrzania się instalacji miedziano-aluminiowej

autor: aleksp19 » 19 lis 2015, 14:13

Przy instalacjach miedziano-aluminiowych często dochodzi do korozji, lepiej zdecydować się na inne rozwiązanie


Wróć do „Instalacje wodne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości