Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

nowyzznakk
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: nowyzznakk » 03 cze 2014, 21:50

Dziękuję za tak szybką odpowiedź!
Parter: łazienka, kuchnia, kotłownia (kocioł z zamkniętą komorą spalania)
Poddasze: łazienka, pralnia z suszarnią.
Co do rekuperatora to jeszcze rok temu planowałem Optimal ale opinie do tego reku mnie bardzo zraziły. Proszę o korektę wywiewów i pomoc w średnicach i proszę napisać czy kanały do skrzynek fi 160 ze strychu powinny być izolowane. Mam jeszcze problem z wywiewem od reku do kominka wentylacyjnego który ma u mnie fi 125(większych nie ma). Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 cze 2014, 3:09

Zestaw rozdzielający powietrze najlepiej dobrać do centrali . A opinie... Pan poczyta co konkurencja o mnie wypisuje.

Gdy szuka Pan w necie samochodu, to wprowadza Pan zakres cenowy. Im niższa cena tym mniejszy wybór.

nowyzznakk
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: nowyzznakk » 04 cze 2014, 19:28

Czy w moim przypadku lepiej wybrać Onyx czy Optimal. Zestaw rozdzielający dobierałem pod Onyx 400. Optimal 400 też ma króćce fi 160. Jestem przed tynkami i posadzkami, proszę o cenne dla mnie wskazówki.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 cze 2014, 19:33

Onyx to najlepsze podzespoły jak nowy airpack To najwyższa półka

nowyzznakk
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: nowyzznakk » 04 cze 2014, 22:01

Zostaję przy Onyx!!! Proszę Panie Tomaszu o zerknięcie na mój projekt i wskazówki.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 cze 2014, 4:29

Wbrew pozorom, nie projektuje się takiej wentylacji, bo kanały są elastyczne, puszczane najkrótszą drogą od skrzynki.
Lepiej jest wypisać
Nawiew
- pokój taki
pokój yaki
garderoba
spiżarka
.
.
Wywiew
kuchnia łazienki...

Inaczej jest nieczytelne

nowyzznakk
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: nowyzznakk » 05 cze 2014, 19:20

Mam nadzieję, że dobrze Pana zrozumiałem .

Parter:

Wiatrołap 3,44 m2
Hol 3,22 m2
Kotłownia 4,09 m2 WYCIĄG
Kuchnia 7,89 m2 WYCIĄG
Salon 38,45 NAWIEW X2
Łazienka 3,55 WYCIĄG

Poddasze:

Pokój 16,11 NAWIEW
Pokój 19,09 NAWIEW
Pokój 12,43 NAWIEW
Pokój 24,48 NAWIEW
Pralnia-Suszarnia 7,52 WYCIĄG
Łazienka 7,82 WYCIĄG
Garderoba 7,12

nowyzznakk
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: nowyzznakk » 09 cze 2014, 23:27

Proszę panie Tomaszu o Pomoc w rozmieszczeniu nawiewów i wywiewów i dobrania średnic kanałów. pod Onyx Dream 400. Dla Pana to bułka z masłem a dla mnie laika to uniknięcie niepotrzebnych błędów. Pozdrawiam.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 cze 2014, 2:42

do 400-tki musi Pan mieć 8 wyjść czyli 2 skrzynki 160/8x75mm
150m kanału 75/63
13 skrzynek 90' z anemostatami
kanał główny 160mm izolowany - 20mb
i centrale
rozmieszczenie anemostatów na suficie nie ma wpływu na wentylację
to dokładnie 10000 zł brutto.

nowyzznakk
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: nowyzznakk » 11 cze 2014, 11:03

Dziękuje Panie Tomaszu za pomoc. Proszę jeszcze napisać dlaczego 13 skrzynek.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 cze 2014, 13:14

Dołożyłem do garderób, ale nie jest to konieczne.

nowyzznakk
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 31 maja 2014, 18:42
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: nowyzznakk » 12 cze 2014, 0:00

Jak by był Pan niebawem w lubuskim to mam WIELKĄ potrzebę odwdzięczyć się za te wszystkie wskazówki dobrą flaszką :D !!! BYWAJ ZDRÓW

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 cze 2014, 7:19

Produkują tam dla mnie kanały do wentylacji i do pompy ciepła -
Obrazek
Z białym do wentylacji z jonami srebra do chłodzenia

pawelwroc
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 09 mar 2013, 9:53
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pawelwroc » 13 cze 2014, 22:44

Witam Panie Tomaszu!!!
Po przeglądnięciu dyskusji - Sam robię wentylację mechaniczną ...miał bym kilka pytań do ilości rur PE jakie proponuje mi firma..wydaje mi się że troszkę ich poniosło ta ilością rur...
Następne pytanie odnośnie rozprowadzenia czyli z pom 1.9 wyprowadzam przewody główne fi 200 i w pom 2.5 robię rozdzielacz rurowy nawiewowy i wyciągowy koło przewodów kominowych i rozdzielenie rur na parter i na poddasza - robi się problem z długością rur PE...
Następne pytanie co Pan myśli o GWC z zwykłych rur PCV fi 200 o długości ok 60 mb grunt żwir wejście do pom 1.9 czyli kotłowni????
Czy jak będzie rekuperator umieszczony w kotłowni to będzie prawidłowe rozwiązanie????
Pierwotnie rekuperator miał być na poddaszu tylko obawiałem się o opory wiec reku chce przenieść na dół do kotłowni.
Bardzo proszę Pana o zerkniecie na zdjęcia poniżej.
Z góry dziękuje

Obrazek

Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 cze 2014, 23:23

pawelwroc pisze:Witam Panie Tomaszu!!!
Po przeglądnięciu dyskusji - Sam robię wentylację mechaniczną ...miał bym kilka pytań do ilości rur PE jakie proponuje mi firma..wydaje mi się że troszkę ich poniosło ta ilością rur...
Następne pytanie odnośnie rozprowadzenia czyli z pom 1.9 wyprowadzam przewody główne fi 200 i w pom 2.5 robię rozdzielacz rurowy nawiewowy i wyciągowy koło przewodów kominowych i rozdzielenie rur na parter i na poddasza - robi się problem z długością rur PE...
Następne pytanie co Pan myśli o GWC z zwykłych rur PCV fi 200 o długości ok 60 mb grunt żwir wejście do pom 1.9 czyli kotłowni????
Czy jak będzie rekuperator umieszczony w kotłowni to będzie prawidłowe rozwiązanie????
Pierwotnie rekuperator miał być na poddaszu tylko obawiałem się o opory wiec reku chce przenieść na dół do kotłowni.
Bardzo proszę Pana o zerkniecie na zdjęcia poniżej.
Z góry dziękuje

Obrazek

Obrazek

Słabo czytelne te obrazki,
Ale ten rozkłada nawiewów jest niedopuszczalny, łazienka będzie niewentylowana mimo anemostatu. Co do kanałów... dobiera się je do centrali i domu. Nie wiem jaka centrala, ale widać, ze firma kompletnie nie rozumie zagadnienia.
Co do gwc... Ma ono sens tak do 2000-3000zł . a jego długość zależy od wydatku centrali.

Widać, że się nie znają, ale zapewne nieźle liczą. Taki dom na materiałach z najwyższej półki
( najlepsza na rynku centrala i kanały z jonami srebra ) to 9600 netto + wykonanie
W tańszej przyzwoitej wersji 6100zł


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości

Gotowe projekty domów