Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Tylko weź pod uwagę że autor tematu - Brzęczkowski nie potrafi sam nic policzyć. On wszystko robi "na czuja" Czasem wychodzi, czasem nie. On np nie wie czym różni się przepływ laminarny od burzliwego, co to jest i jak się liczy liczbę Reynoldsa. Stąd te głupoty o większych oporach przepływu w dużych kanałach.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Optymalna prędkość powietrza w kanałach wynosi od 2 m/sek do 5 m/sek. Za duzy kanał wcale nie jest lepszy !
W kanale 63 mm ( wewnątrz ) przy 2 m/sek - jest prawie 22m3/h przy 5m/sek. jest 55m3/h
Na nawiewie więc jeden kanał wystarczy + kolano redukcyjne 90' z przejściem na anemostat fi 80mm
Na głównych wywiewach daje się parę i redukcję 90' z 2x 75 na 125mm
System taki opracował Zehnder i J.E. Stark w 2000 roku http://zehnder-jestorkair.nl/producten- ... dividueel/
Kanał drugi i trzeci na nawiewie nie są do wentylacji a do powietrza recyrkulacyjnego - do chłodzenia i dogrzewania przez pompę ciepła .
Więcej poczyta Pan w wątku założonym przeze mnie - Sam robię wentylację...
vt/42256/0/sam-robie-wentylacje.
Co ma klima ( nawet klimaaa) do wentylacji? Powietrza zużywamy dokładnie tyle samo. Wentylacja musi działać jednakowo niezależnie od temperatury.Wentylacja inteligentna - mam na mysli wentylację, dostosowaną do aktualnych potrzeb.(np klimaaa)
Wiem że kochasz Brzęczkowskiego za jego proste choć idiotyczne rozwiązania dla każdego któremu nie chce się trochę pomyśleć ale może napisz proszę gdzie się pomyliłem. On nie potrafi nic policzyć, niezależnie czy mówimy o ociepleniu czy o wentylacji. Taki chłopek roztropek. Wie i już a jak ktoś się nie zgadza to jego problem. Niech zdadzą sobie z tego sprawę również ci którym próbuje doradzać czy coś sprzedać. Ryzykują i to bardzo zdając się na Brzęczkowskiego.RobertKGB pisze:Jak dobrze że na tym forum mamy "fachowca" od wszystkiego - perma, w każdym temacie zawsze "konkretna" i wyczerpująca odpowiedź.
Poziom szumów i opory przepływu się mierzy, nie liczy.od 2 do 5 m/s. To może być prawdą ale nie musi. Takie rzeczy trzeba policzyć
Wierzę, że jeszcze długo to będzie nieprawda ( jak widać z załączonego obrazka) . Dlaczego długo? Przy Pana zdolnościach percepcyjnych, sporo nicków musi Pan przeczytać zanim zrozumie.Omijałbym takiego pseudo fachowca szerokim łukiem.
Mierzy się, jak najbardziej ale zanim wykona się instalację trzeba wiedzieć jakie te opory będą by dopasować wydajność wentylatorów. Inaczej nie da się tego zrobić jak poprzez wyliczenia. Oczywiście ty się cyferkami brzydzisz więc będziesz twierdził że jest inaczej. O czym to świadczy? O tym że jesteś nieukiem i samozwańczym fachowcem. Dla ciebie przepływ burzliwy generuje mniejsze opory bo rury są karbowane. Nie przyjdzie ci do głowy że w takiej rurze również możliwy jest przepływ laminarny. Trzeba by pomyśleć, policzyć a tu problem bo w twojej głowie pustka co ci już ze sto razy udowodniono, równiez na tym forum.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Poziom szumów i opory przepływu się mierzy, nie liczy.
Żeby być czyimś fanem trzeba przynajmniej tego kogoś szanować. Nie mam do ciebie szacunku za grosz. Za te bzdury które wypisujesz, nie wiadomo po co, za to że nie chcesz się dokształcić i za przynudzanie. Jesteś niestrawny, krzty poczucia humoru, stylu, polotu. Taki klocek by nie powiedzieć dosadniej.TB pisze:Pozdrawiam największego fana!
Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości