sfirma pisze:Witam,
Wskazuję następujące błędy:
- trwałe połączenie profila głównego CD z przyściennym UD
- za ciasne mocowanie profila CD
- brak połączeń "ślizgowych" na styku tynku i płyty
- brak dylatacji płaszczyzn; brak min.3mm szczeliny między płytą a tynkiem
- trwałe łączenie profili CD
To tyle jak na zgłoszone usterki. Następnym razem proszę zajrzeć na stronę np.Rigipsa
kapsel14 pisze:Zarty jakieś sobie robisz z taka diagnozą?
sfirma pisze:Witam,
kapsel14 może tak trochę merytoryki a nie gadka młodego gniewnegonicniewiedzącego?
Jak by co to o takich problemach dyskutowano w Stawianach ponad 10lat temu i wtedy były już opracowane rozwiązania. Na podany problem napisałem możliwą przyczynę. Zatem proszę nie robić sobie jaj z pytającego.
GipsKarton pisze:W temacie trudno jednoznacznie wskazać przyczynę usterki. Powodów może być wiele.kapsel14 pisze:Zarty jakieś sobie robisz z taka diagnozą?
o! vel gin. Pewnie te pęknięcia spowodował brak zastosowania profila V
laik2304 pisze:Nie rozumiem co tu argumentować? Jak to oczywiste dla kogoś kto ma choć trochę pojęcia.
"Tworzenie dylatacji na suficie aby w kolejnej fazie je zaszpachlować jest syzyfową praca a nie profesjonalnym wykonaniem suchej zabudowy. "
Racja że syzyfową pracą byłoby robić dylatację i ja zaszpachlować materiałem o tej samej gęstości czy też twardości, a co jeśli wypełnimy ją masą elastyczną - dojrzewasz różnicę?