Tomasz_Brzeczkowski pisze:Zakazuje jak ma się kocioł na paliwo stałe.
I tak ma już w domu wentylację wywiewną (okap) ...
Szanowny Panie !!Pan przestanie krzywdzić ludzi! Zakazuje się nawet w mieszkaniach z centralnym ogrzewaniem z sieci miejskiej!!! gdzie kocioł jest 30km dalej!!
W wentylacji konwekcyjnej w kanałach wywiewnych ( zwanych też mokrymi) znajdują się siedliska grzybów strzępkowych ( pleśni) - gdy powietrze cofa się z takiego kanału, stężenie zarodników grzybów strzępkowych w mieszkaniu kilkanaście lub więcej razy przekracza dopuszczalny poziom stężenia tych zarodników! Destrukcyjny wpływ przebywania w tak dużym stężeniu w/w zarodników jest bezdyskusyjny - choć nie do końca zbadany. Tak naprawdę to nie wiadomo (poza alergiami) jakie choroby to powoduje! Ale faktem jest, że życie w dużych stężeniach zarodników pleśni - jest cherlawe i nieprzesadnie długie.
Dlatego nie tylko zdrowy rozsądek, ale i prawo wyklucza łączenie elementów wentylacji wywiewnej z konwekcyjną .
Moment moment ...
Jeśli pytający się wykona wentylację mechaniczną to oczywiste jest że musi kratki od wentylacyji grawitacyjnej szczelnie zamknąć ,aby z tych kratek nie zostało wysysane powietrze.
Jeśli wiec pytający dałby nawiewniki na oknach i dał wentylatory w kuchni i łazience i zamknął szczelnie inne kratki wentylacyjne to skąd miały by się pojawić te grzyby i inne trucizny ?
Co za różnica skad będzie zasysane powietrze ? Czy przez nawiewniki czy przez wrzutnię ?
Będzie świeże powietrze ? Będzie ...
Zużyte powietrze będzie wysysane cały czas przez wentylatory wyciągowe ...
Oczywiście warunek że wentylatory ciągle włączone i inne kratki wentylacyjne pozamykane , bo jak bedą jakieś otwarte to wiadomo że jakis kanał wentylacyjny bedzie robił jako nawiew ...
Nie wiem jak mocno "zdesperowany" jest pytający i jakie chce ponieść koszty i jakie ma zdolności manualne.
Zastosowanie nawiewników + zamontowanie wentylatorów które tak naprawdę z tego co pytający już są , więc trzeba by jedynie w kuchni zrobić małą zmianę i okap przerobić na pochłaniacz .
Będzie to działało bo czemu by nie miało ?
Cyrkulacja będzie wymuszona przez wentylatory wyciągowe ...
Choć osobiście uważam że lepiej zrobić to bardziej profesjonalnie.
Nawiewniki też kosztują i też je trzeba zamontować , wiec lepiej dać anemostaty bo dzięki temu możemy zimne powietrze będzie mogło sie dobrze zmieszać z powietrzem w pomieszczeniach i nie będzie odczucia chłodu , tak jak jest w nawiewnikach (choć jak jest grzejnik pod oknem to nawiewane powietrze jest od razu podgrzewane).
Pytający musi stwierdzić czego oczekuje i czy jest w stanie sam to wykonać ...