Mogę Ci podać,że przy kilku podajnikach przy wykorzystaniu stref na CWU z funkcją STOP grzania dobowe spalanie na potrzeby CWU dla rodzin 4-6osób może wynosić ok.2kg.

Przy sprawności 85% to 600 litrów cwu latem!...

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36
Re: Porada oszczednośc

autor: Indiana » 06 maja 2012, 18:10

Tylko że latem to bardzo dobre spalanie - palnik zajmuje się głównie podtrzymaniem ognia, a nie tylko grzaniem, stąd kocioł nie ma sprawności 80%.

Re Jarecki - przy jakich palnikach można osiągnąć tak niskie spalanie? Czy są w tym gronie palniki miałowe? Dobra wiadomość, ciekawych rzeczy się dowiaduję.

Re Marcinekk - trzeba przygotować się do generalnego remontu strychu i skosów poddasza, bo teraz to tam masz największe straty ciepła.
Postaraj się tylko nie sugerować, że sąsiad ma 5cmn styropianu i się cieszy - zrób porządnie, tzn. 10cm między krokwie + 15 cm wełny na całości, będziesz się cieszył bardziej :-) Jednak tutaj trzeba skorzystać z pomocy fachowców, ponieważ niestaranny montaż izolacji w domu ze szczelnymi oknami spowoduje przegnicie nowo położonej wełny i grzyba.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Porada oszczednośc

autor: Jarecki79 » 06 maja 2012, 18:23

Indiana pisze:Tylko że latem to bardzo dobre spalanie - palnik zajmuje się głównie podtrzymaniem ognia, a nie tylko grzaniem, stąd kocioł nie ma sprawności 80%.

Re Jarecki - przy jakich palnikach można osiągnąć tak niskie spalanie? Czy są w tym gronie palniki miałowe? Dobra wiadomość, ciekawych rzeczy się dowiaduję.

.


Oczywiście, że nie mówimy o sprawności rzędu 80% w trybie letnim.
Zamieszać idzie dobrymi strefami w połączeniu z nową generacja palników na słabsze paliwa m.in. groszki brunatne lub miały węglowe. Sam ostatnio bawiłem się takim miałem po 590zł/tonę i jest rewelka. Trzyma żar i wypala się w pył z mała ilościa drobnych spieków.

Spalanie tego typu jest możliwe dzięki możliwością sterowników z funkcją STOP grzania.
Do takich zaliczyć można adaptacyjne eCoal, Cobrę, Pumę oraz modyfikowany klasyczny Bruli.
W tej chwili mam też testowy RT09pid ze strefami na CWU z funkcją STOP.
Ja koncentruję się na dopasowaniu i rozwoju Cobry a także RT09pid.

Palniki miałowo-groszkowe to m.in. mała ekoenergia, ale tez palnik indywidualnie dla nas dostosowywany o którym oficjalnie nie chcę wspominać.
Dodac można robiony m.in dla galmetu palnik miałowo-groszkowy typu PSP/SK o mocy max.13kW z wersją tradycyjna ślimaka bądź w opcji z kwasówki, spala także miały oraz groszki 0-32mm

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: Porada oszczednośc

autor: karoka65 » 06 maja 2012, 19:35

Potwierdzam co pisze kolega Jarecki. Sam już czwarty sezon podgrzewam CWU latem przy użyciu kotła z podajnikiem. W trybie lato i wykorzystaniem stref czasowych ( sterownik Bruli ) przy zastosowaniu jako paliwo czeskiego eko groszku ( 19MJ/kg) dobowe spalanie w zeszłym sezonie to 2,7kg/dobę. Bojler 140L z podwójnym płaszczem, 7 osób w domu, większość preferuje natrysk.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Porada oszczednośc

autor: Jarecki79 » 06 maja 2012, 20:10

Karoka a jak w tej chwili wygląda u Ciebie spalanie na Cobrze?

Z podglądu z uprawnieniami admina widzę,że:
temp. kosza z opałem 23,7st.C
Temperatura wody wyjściowej z kotła CO 47.7 °C
Temperatura ciepłej wody użytkowej 47.9 °C
Moc kotła 2 %
Nastawa temperatury wody wyjściowej z kotła CO OFF
Nastawa temperatury ciepłej wody użytkowej 46 °C
Temperatura zadana wynikająca z algorytmu 46 °C
Rodzaj podajnika Podajnik ślimakowy
Nastawy cyfrowe Wykres na wyświetlaczu NIE
PID TAK
Ochrona kosza TAK
Termostat aktywny NIE
Prowil CWU aktywny TAK
Profil CO aktywny TAK
Okres dawkowania paliwa 22 sekund
Maksymalne obroty dmuchawy 85 %
Minimalna moc kotła 2 %
Wysokość kopca 0

Między godz. 12:30 a 13:00 podajnik wykonał 8ruchów tutaj między 4 a 6ruchem moc wzrosła do 60%

Generalnie cały dzień miałes kocioł na 2%mocy
Tylko w godz. 11:00 a 11:15 moc podeszła do 29% oraz między 12:00- 12:08 do 17% poza w/w
Między 7:30 a 8:00 3ruchy z dźwignięciem mocy do poziomu 33%

np. między 13:50 a 15:00 Twój podajnik ruszył tylko dwukrotnie.....

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: Porada oszczednośc

autor: karoka65 » 06 maja 2012, 21:28

Hehe, widzisz jaki ten mój kociołek leniwy, mało co się rusza a grzeje :)
To jeszcze nie wszystko, czekam na najnowsze oprogramowanie to zarzucę jeszcze strefy będzie jeszcze bardziej leniwy.
Kurde nawet nie wiedziałem że mam min moc ustawioną na 2%, jutro przestawię na 1.

marcinekk
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 25 kwie 2012, 15:33
Re: Porada oszczednośc

autor: marcinekk » 08 maja 2012, 11:24

moze byc przyczyną dosc wysokiego spalania mały przekroj rur ?? tak jak w moim przypadku 3/4 cala od kotła na bojler i na kaloryfer (8) ?? instalacja trojkątowa

marcinekk
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 25 kwie 2012, 15:33
Re: Porada oszczednośc

autor: marcinekk » 08 maja 2012, 21:36

???

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: Porada oszczednośc

autor: karoka65 » 08 maja 2012, 21:54

W przekroju nie szukałbym przyczyny a w prawidłowym ustawieniu sterownika, stratach generowanych przez bojler ewentualnie.
Dobrze dobrać parametry podtrzymania, korzystać ze stref czasowych na CWU o ile takie możliwości ma twój sterownik.

marcinekk
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 25 kwie 2012, 15:33
Re: Porada oszczednośc

autor: marcinekk » 08 maja 2012, 21:59

wlasnie mam tak zrobione ( niestety) ze CO mam na kaloryfery i na boiler jedna rura od pieca (3/4 cala ) ... w sterowniku mam CWU ale fizycznie nie mam ;-) /// w jakim sensie straty generowane przez boiler?

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: Porada oszczednośc

autor: karoka65 » 08 maja 2012, 22:21

To latem co ? zakręcasz grzejniki czy jakiś zawór na instalację ?
Jeśli chodzi o bojler to może być marna izolacja, pracująca dużo cyrkulacja o ile masz.

marcinekk
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 25 kwie 2012, 15:33
Re: Porada oszczednośc

autor: marcinekk » 08 maja 2012, 22:30

zakręcam grzejniki ... marna izolacja ?? boiler mam w domu a kotlownie 15 metrow od domu .... pracuje , duza cyrkulacja???

marcinekk
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 25 kwie 2012, 15:33
Re: Porada oszczednośc

autor: marcinekk » 09 maja 2012, 19:34

???

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: Porada oszczednośc

autor: karoka65 » 10 maja 2012, 15:18

Marna izolacja to znaczy czym i jak jest ocieplony bojler.
Niektórzy przyjmują że bojler generuje stratę około 1 stopień na godzinę gdy nie używamy CWU.
Mój za noc traci około 2 do 3 stopni w nieogrzewanym pomieszczeniu.
Pracująca cyrkulacja non-stop także generuje duże straty czyli dobrze jest panować ( sterować ) nad jej pracą.
Myślę że w twoim przypadku straty są na samym przesyle bo kociołek jest trochę oddalony.