tomek33 pisze:Nie bardzo rozumiem o co ten spór. Nie trzeba kończyć żadnej szkoły żeby stwierdzić że, czy zainstalujemy 5 cm czy 1 metr, izolacji za murem, to mur i tak swoje odda do ściany fundamentowej, a ta szybko i sprawnie rozproszy ciepło w gruncie.
Takie tłumaczenie dowodzi całkowitego braku jakiejkolwiek wiedzy z zakresu budownictwa.
Są skuteczne sposoby aby takiej propagacji strumienia cieplnego zapobiec i nie jest to "ocieplenie od środka"...
Wyniki z uzyskane metodą elementów skończonych - nie ma mowy o uproszczeniach książkowych wzorów na które ciągle powołuje się mędrzec TB.
1. ocieplenie od zewnątrz
,
2. ocieplenie wg teorii TB
Przy tych samych grubościach muru i izolacji, takich samych temperaturach -20 zew i +20 wew
naroże ocieplone "od środka" jest narażone na powstanie GRZYBA DOMOWEGO.
Rozkład izoterm uzyskanych z w/w metodzie naukowej obaliła teorię o "wyższości" zakładania foliowego worka na głowę tzn ocieplenia od środka... Gdyż najbardziej wiernie odzwierciedla to co się w takiej przegrodzie dzieje.
Uproszczone wzory na które się szanowny TB ciągle powołuje są dobre do przetestowania studentów na egzaminie a nie do prowadzenia szczegółowych analiz rozkładu temperatur - właśnie dlatego że są UPROSZCZONE.
W sumie to sam TB swoją teorie obalił pisząc na tym forum o 6x mniejszym oporze cieplnym mokrej przegrody... wg JEGO podręcznika którego autora nie chce podać
Mozna to wykazać wzorem na poziomie szkoły podstawowej:
A*ga + 6*B*gb > B*gb + A*ga
izolacja zew.................izolacja wew.
Zakładamy taką samą grubość elementów izolacyjnych wyrażonych przez: ga, gb
A i B - opór cieplny izolatora (A - ocieplenie, B - w-wa muru)
O takich mało znaczących detalach jak przyśpieszona destrukcja elementów konstrukcyjnych zarówno murowych jak i żelbetowych narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci jak również o zmiejszonej powierzchni użytkowej pomieszczeń przy ociepleniu "od wewnątrz" (aby uzyskać tą samą powierzchnię użytkową trzeba kilkanaście % więcej zapłacić za zbudowanie budynku o większych gabarytach...
O tym iż suchy mur i ogrzany pełni pewnego rodzaju akumulator ciepła, które oddaje po wyłączeniu ogrzewania zgodnie z prawami fizyki najkrótszą drogą tj. do pomieszczenia... nie ma co wspominiać - przecież to są nic nie warte "detale".
Tak to jest jak swoje chore teorie ktoś próbuje promować bez szerszego spojrzenia na aspekty budowlane - a czemu takiego spojrzenia nie ma? Bo nie jest budowlańcem tylko jakimś tam handlarzem wentylacji mechanicznej, rekuperatorów i zwyczajnie zależy mu na tym alby jaknajwięcej ludzi robiło sobie szczelne termosy w których bez zakupu sprzętów którymi handluje zwyczajnie nie da się żyć.
TB kiedy poznam autora owianej legendami "Fizyki Budowli"? Muszę się w nią dokładnie wczytać
oraz sposób na ocieplenie posadzki w domu bez piwnicy bez rozwalania posadzki - gdyż tylko taka demolka pozwala na stworzenie twojego "termosu"