sanders22 pisze:Jeżeli przegroda złożona jest z kilku warstw o różnych przewodnościach, to współczynnik przenikania oblicza się następująco. Najpierw ustala się sumaryczny opór cieplny
Rt = RSO + Rn + Rsi
, gdzie opór n warstwy:
Rn = ln / kn
Rt = łączna oporność elementu (m K / W),
Rn = opór n materiału w obrębie złożonego elementu (m K / W),
(M K / W)
RSO i Rsi są na zewnątrz i wewnątrz oporu powierzchni odpowiednio (m K / W)
ln = grubość n-tego materiału złożonego elementu (m), a
kn = jest przewodnictwo w n-tego materiału złożonego elementu (W / mK).
W analizie przenikania ciepła przez przegrody budowlane przyjmujemy
przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody,
W przypadku muru na fundamencie ocieplonego od zewnątrz, ciepło może płynąć równolegle do izolacji ( to wyklucza stosowanie powyższego wzoru)
długość i szerokość przegrody są nieograniczone
To wyklucza stosowanie powyższego wzoru
warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów,
Mur z natury rzeczy nie jest z materiałów izotropowych
wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody --pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie
Przy barku paroizolacji, zawilgocenie materiału izolacyjnego rośnie zimą, więc i zmienia się strumień
W przypadku izolacji od wewnątrz ( mur traktujemy jako odbiornik ciepła )
Mamy
przepływ ciepła w każdym miejscu jest prostopadłym
izolacja termiczna nie ma końca
warstwy przegrody termicznej są izotropowe
Dzięki paroizolacji ( nie tylko w dachu) opór ciepła nie zmienia się w czasie.