jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

elpapiotr
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: elpapiotr » 10 mar 2011, 20:13

Witam.

Oczywiscie że da radę.
Jest miejsce w rozdzielnicy ?
Wstawić stycznik modułowy na szynę TH 35, dołożyć zabezpieczenie cewki stycznika,
poprowadzić przewód 3-żyłowy do przycisków Z-W w określone miejsce,
połączyć układ sterowania oraz połączyć styki robocze.
Ostatecznie, dołożyć przekaźnik bistabilny sterowniczy.
To wszystko.
Tutaj proszę : http://www.elektryka.org/index.php?id=p ... cat=44_3_0

manyw
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 08 mar 2011, 20:32
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: manyw » 10 mar 2011, 20:27

merci :)
chcialem sie upewnic ze to bedzie bezpieczne i wiedziec jaki model stycznika zastosowac:)
nie jestem elektrykiem ale poradze sobie:)
dziekuje i pozdrawiam:)
szkoda ze nie dalo sie zrobic rysunka gdzie sie wpiac w te "eski'' :?:

elpapiotr
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: elpapiotr » 10 mar 2011, 20:33

Witam po raz kolejny.
nie jestem elektrykiem ale poradze sobie:)
No cóż, w Polsce połowa ludzi to lekarze, druga połowa to "elektrycy"
Trzeciej połowy nie ma.

szkoda ze nie dalo sie zrobic rysunka gdzie sie wpiac w te "eski'' :?:
Nie może się dać, i nie powinno. Porady takie mogą skutkować ... tragedią.

manyw
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 08 mar 2011, 20:32
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: manyw » 10 mar 2011, 20:40

-no to ciesze sie ze nie mieszkam w polsce :P hehhehe
w chorym kraju to dobrze ze jest tylu lekarzy:P (pomiedzy zartami )
dziekuje za pomoc i wiem ze nikt za free nie bedzie wiedzy rozdawał.
pozdr

damian_k
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 98
Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
Kontaktowanie:
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: damian_k » 10 mar 2011, 20:42

Zastanawiałem się czy to różnicówka, bo zmylił mnie ten przewód N na rysunku.

Z wyjściowych zacisków fazowych tego C20 podłączasz zaciski wejściowe (robocze) stycznika. Z wyjściowych stycznika podłączasz wejściowe tych C10.
Sterowanie tak jak pisał kolega elpapiotr. Zabezpiecz wg instrukcji stycznika.

elpapiotr
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: elpapiotr » 10 mar 2011, 20:46

dziekuje za pomoc i wiem ze nikt za free nie bedzie wiedzy rozdawał.

Ależ ja rozdaję - na prawo i lewo. Wystarczy poczytać ... forum.
Ale w tym, konkretnym przypadku, kto odpowie za źle podłączone zasilanie do urządzeń odbiorczych,
spalenie ich w przypadku podania napięcia innego niż znamionowe,
stworzenia zagrożenia porażeniowego ?

PS. A poza Polską to już można sobie robić niezgodnie z przepisami ?

Dopisuję, bo pojawił się wpis Kolegi damian_k -
nie zapomnieć o najważniejszych przewodach w tym układzie !

manyw
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 08 mar 2011, 20:32
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: manyw » 10 mar 2011, 20:59

tak ale kolega elpapiotr to pisze tak ze chyba tylko elektryk wie o co chodzi;)ale mniejsza z tym.
poprostu wystarczylo napisac jak kolega damian ze stycznik wpina sie pomiedzy c20 a pozostale ,bezpiecznik i sterowanie:)
oczywiscie rysunek zapewne bedzie w opakowaniu ze stycznikiem:)

elpapiotr
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: elpapiotr » 10 mar 2011, 21:08

oczywiscie rysunek zapewne bedzie w opakowaniu ze stycznikiem:)
Dobra, świetna wręcz odpowiedź.
Uśmiałem się ... zdrowo.

poprostu wystarczylo napisac jak kolega damian ze stycznik wpina sie pomiedzy c20 a pozostale ,bezpiecznik i sterowanie:)
Nie wystarczyło - musiałem wypytywać, by było rozeznanie
w tym układzie. Zresztą ja tu widzę inny błąd - po jasną ch..... wyłącznik samoczynny 4-polowy C20, by po nim dać 2-polowe C10 ? W razie zwarcia na którymkolwiek odbiorniku/lampie leci/wywala nie tylko ten jednofazowy, ale i trzyfazowy, ze względu na kompletny brak selektywności zabezpieczeń.
Sztuka dla sztuki ? Poza Polską tak robią ? To są gamonie, i tyle. Pewnie też ta druga połowa :lol:

A swoją drogą, zalecenie aby wezwać Elektryka zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo.
Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia! :D
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 21:26 przez elpapiotr, łącznie zmieniany 3 razy.

damian_k
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 98
Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
Kontaktowanie:
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: damian_k » 10 mar 2011, 21:15

elpapiotr pisze:po jasną ch..... wyłącznik samoczynny 4-polowy C20, by po nim dać 2-polowe C10 ? W razie zwarcia na którymkolwiek odbiorniku/lampie leci/wywala nie tylko ten jednofazowy, ale i trzyfazowy, ze względu na kompletny brak selektywności zabezpieczeń ?

Też się nad tym zastanawiałem, ale to że tam są dwupolowe C10 to też tylko nasze przypuszczenia, bo zdjęcia nie było.
Tak czy siak, jeśli by tak było to błąd w funkcjonalności.

manyw
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 08 mar 2011, 20:32
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: manyw » 10 mar 2011, 21:28

te bezpieczniki odpowiadaja za poszczegole partie swiatel ktore sa do nich podpiete(czyli nie musza sie swiecic wszystkie na raz,mozna np rozlaczyc jeden z bezpiecxznikow i jedna z lini spotow nie swieci)np gdy jest slonecznie:) zdazylo sie jednak ze wybilo bezpiecznik przez wadliwe lampki nocne(ktore sa czescia dekoracji)ale nie byl to ten c20 tylko za kazdym razem jest to bezpiecznik do ktorego probowano wlaczyc lampke.
nie ladnie troszke z tym wyzywaniem od gamoni :P ale trudno,ja tam kolegi nie zamierzam obrazac,zycze sukcesow w polsce i pozdrawiam, dziekujetez za troske''o moje bezpieczenstwo''

elpapiotr
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: elpapiotr » 10 mar 2011, 21:46

nie ladnie troszke z tym wyzywaniem od gamoni :P ale trudno,ja tam kolegi nie zamierzam obrazac,zycze sukcesow w polsce i pozdrawiam,

Dobra, zwracam honor, skoro Kolega odebrał moją wypowiedź jako skierowaną do siebie.
Przecież pisałem o elektrykach, a Kolega sam wspomniał, że nim nie jest :lol:
Przecież ktoś to zrobił, ktoś odebrał, ktoś przekazał do eksploatacji.
Chyba że partyzantka, to wtedy ... nie podoba mi się.

manyw
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 08 mar 2011, 20:32
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: manyw » 10 mar 2011, 21:53

tak ja podpielem cala ta skrzynke,w calosci wyglada tak i te automaty pomimo iz nie jestem elektrykiem,podobac sie nie musi nawet mnie ale jak sobie tak zycza to sie tak podpina i odbior tez przeszlo..moze w elektryce sa inne roziazania na takie ewntualnosci moze cena bezpiecznkiow tego typu i tej marki moze odstraszac na takie malo funkcionalne ich wykorzystanie,ale koledzy klijent nasz pan:)
raz jeszcze dziekuje za pomoc. pozdrawiam Obrazek
a tak na marginezie to za ten c20 bedzie teraz w jego miejscu stycznik i wszystkie akcesoria:P hehhe

elpapiotr
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: elpapiotr » 10 mar 2011, 22:04

Witam.

Też się dziwię.

Cena GE wcale nie jest wysoka, tylko po kiego grzyba 2-polowe ?
Cena 3-polowego GE jest niższa, niż np. 3-polowy Legrand.
a tak na marginezie to za ten c20 bedzie teraz w jego miejscu stycznik i wszystkie akcesoria:P hehhe
Tylko się cieszyć.

PS. Szkoda, że fotka pokazuje rozdzielnicę z osłoną.

manyw
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 08 mar 2011, 20:32
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: manyw » 10 mar 2011, 22:13

Obrazek
to powinny byc jedno polowe?

elpapiotr
Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

autor: elpapiotr » 10 mar 2011, 22:19

Witam.

Co jest nie tak z kolorami przewodów łączących ?


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości

Gotowe projekty domów