Gadżet pisze:HEB 300 ma Wx=1680, a ceownik 300 ma Wx = 535. Do zastąpienia HEBa potrzebujesz min. dwóch ceowników 380mm.
Oprócz tego HEB ma o wiele większą sztywność.
Reasumując, nie możesz tego w ten sposób zamienić.
Gadżet pisze:Skoro sam wiesz lepiej, to po co pytasz?
Wx jest tu najważniejsze, a nie Twoje sumowanie grubości środnika. Oprócz tego w ceowniku masz za małą stopkę żeby oprzeć na niej strop. Wysoka cena HEBa nie jest przypadkowa. Jak chcesz oszczędzić, to postaw słup na środku rozpiętości, a nie kombinuj z zamianami, jak nie masz pojęcia.
Za darmo raczej nikt Ci nie będzie tego liczył...
Gadżet pisze:Bez obrazy, ale skończ odpowiednie szkoły, popracuj przynajmniej kilka lat w projektowaniu konstrukcji, a potem dopiero dziel się swoimi "odkryciami".
ble22 pisze:Gadżet już wszystko policzył, ja postaram się z kolei pokazać bezsens spawania
ble22 pisze:Co do nietrzymania kielni to grubo się mylisz, bo trzymałem w ręku i kielnię i uchwyt spawalniczy i wiele innych narzędzi z naprawdę dobrym skutkiem