Wsteczny ciąg w kominie wentylacyjnym

autor: beniala » 14 kwie 2010, 13:54

Witam,
Opiszę krótko problem. Mieszkam na I piętrze czteropiętrowego bloku. W łazience zlokalizowana jest jedna kratka wentylacyjna a w kuchni druga. Okna są plastikowe ale co do ich szczelności to można mieć dużo zastrzeżeń, w mieszkaniu "hula" przeciąg. W kuchni w kominie went. ciąg jest raczej prawidłowy , kłopot mam z ciągiem w kanale zlokalizowanym w łazience. Kominiarz stwierdził iż należy zamontować specjalną wentylację w oknach. Czy w takim układzie w zimie mamy zamarznąć. Kominiarz nie pofatygował się aby sprawdzić inne mieszkania dołączone do naszego kanału ani do czyszczenia kanału.Pytanie , czy jedyną radę jest dodatkowe wentylowanie nieszczelnego mieszkania czy mogą być inne powody wstecznego ciągu w kominie ? Nie chciałbym się dać łatwo zrobić w konia i narazić mieszkania na wyziebianie jeśli może być inna przyczyna tego zjawiska. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam

samouk
Re: Wsteczny ciąg w kominie wentylacyjnym

autor: samouk » 14 kwie 2010, 20:21

Za mało danych, aby ci tak "od ręki" coś radzić. Poczytaj starsze posty - na ten temat sporo już było. Ciąg wsteczny (oprócz braku nawiewnika) może zachodzić m.in. w następujących okolicznościach:
1. gdy w innym miejscu mieszkania występuje pobór powietrza, np. pracuje wentylator wywiewny lub występuje pobór powietrza do spalania np. w piecu spalającym gaz lub paliwa stałe
2. niedrożny kanał wentylacyjny lub ktoś inny do niego podłączony (a co gorsza, gdy np. tłoczy do tego kanału zużyte powietrze wentylatorem)
3. nieodpowiedniej konstrukcji lub nieodpowiednio usytuowana wywiewka na dachu
Jeśli chodzi o nawiewniki, to nie ma obawy, że wyziębisz mieszkanie, bo są już nawiewniki podgrzewające (elektrycznie) doprowadzane powietrze.

Pozdr.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wsteczny ciąg w kominie wentylacyjnym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 kwie 2010, 20:34

Wsteczny ciąg może spowodować wyłącznie podciśnienie. Jedynym lekarstwem na podciśnienie - jest nadciśnienie. Mechaniczna wentylacja nadciśnieniowa,

klimatysatory
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 22 sie 2009, 22:57
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Wsteczny ciąg w kominie wentylacyjnym

autor: klimatysatory » 14 kwie 2010, 22:43

beniala, Zimą na pewno nie zmarzniesz, bo to nieprzyjemne zjawisko, które przedstawiłaś i z którym musisz się borykać, występuje wtedy, gdy w mieszkaniu masz cieplej niż na zewnątrz. Jakiś czas temu pokusiłam o opisanie tego problemu klimatysatory.pl/wentylacja/dlaczego-z-kratek-wentylacyjnych-w-domu-wieje-zimne-powietrze. Wymieniłam tam powody powstawania wstecznego ciągu kominowego, o które pytałaś. Kilka sposobów na jego zwalczenie znajdziesz tutaj: klimatysatory.pl/wentylacja/co-zrobic-zeby-nie-wialo-z-kratek-wentylacyjnych Na początku spróbuj rozszczelnić okno i zaobserwuj, czy to pomoże. To nic nie kosztuje, a w ten sposób sama przekonasz się, czy będzie warto, abyś ponosiła koszty na montaż np. nawiewników okiennych.