Witam.
novi61 napisał:
nie wiem czy uczyliśmy się chemii/fizyki ...jak pisałem p*v/t=const. czyli jak cisnienie spada gdy temperatura spada przy niezmiennej objętości układu tylko dla gazów ma to znaczenie...czyli masz gaz/znaczy ukłd zapowietrzony/ w instalacji..proste
A pewnie z tej chemii, fizyki, matematyki trochę zostało, ale jeżeli kolektory są zawieszone 5m nad grupą to nawet jeżeli kolektory będą wypełnione całkowicie powietrzem to istnieje parcie słupa cieczy na odcinku pionowym, dla 5m będzie to 0,5 atm. a nie 0. To chyba też fizyka.
Ale skoro przyszedł macher i do zera trochę dobił i również dobił do naczynia to po jednym dniu nie powinno być zero przy szczelnej instalacji bo tak wynika z opisu.
Ale nie upieram się może być to powietrze a skoro one to:
Najwięcej powietrza pojawia się w obwodzie solarnym w wyniku nieprawidłowego napełniania i odpowietrzania. W przypadku występowania stosunkowo dużych prędkości przepływu w instalacji solarnej, co ma miejsce na przykład w przypadku zastosowania zbyt mocnej pompy, często pojawiają się trudne do zlikwidowania problemy z powietrzem w instalacji. Przyczyny gromadzenia się powietrza w instalacji mogą być następujące:
nieprawidłowo poprowadzone poziome rury,
niewłaściwie umiejscowione odpowietrzniki,
nieprawidłowe napełnianie instalacji,
niewłaściwe ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym,
małe średnice rur skutkujące dużymi prędkościami przepływu,
pęcherzyki powietrza pozostałe po napełnianiu,
zasysanie powietrza przez podciśnienie na przyłączach pompy,
wydzielanie się powietrza oraz gazów w momencie rozgrzania instalacji oraz spadku ciśnienia,
- im niższe ciśnienie tym mniej powietrza przyjmuje woda,
- im wyższa temperatura tym mniej powietrza może w wodzie pozostać
Korzystając z prawa
Henry’ego: v = KH(T)p określić można ile powietrza może wydzielić się z wody znajdującej się w płynie solarnym w przypadku jego podgrzania np. o 60K oraz w przypadku obniżenia się ciśnienia. W momencie schłodzenia się cieczy powietrze ponownie wchłonięte zostanie przez wodę. Pęcherzyki powietrza zgromadzone w instalacji powodują szereg problemów:
niedostateczny przepływ cieczy w obwodzie hydraulicznym,
odgłosy wydostające się z układu,
brak lub niedostateczny transport ciepła,
niska wydajność kolektorów słonecznych,
możliwość korozji i przyspieszonych procesów starzenia się w wyniku obecności powietrza,
możliwość tworzenia się szlamu w przewodach instalacji,
przegrzewanie się elementów instalacji, np. pompa obiegowa, która może szybciej ulec zapowietrzeniu,
erozja elementów instalacji, które miały kontakt z przemieszczającym się powietrzem.
Koszty związane z usunięciem problemu mogą być znaczne i są trudne do skalkulowania. Aby zapobiec pojawianiu się niepożądanych pęcherzyków powietrza w instalacji solarnej niezbędne są jej fachowy montaż oraz napełnienie. Instalator powinien zapoznać się z następującymi uwagami:
instalacja solarna powinna z reguły być napełniana powoli w takim tempie aby przemieszczająca się ciecz grzewcza wypychała powietrze przez odpowietrzniki instalacji, dla zapewnienia prawidłowego napełniania zaleca się stosowanie stacji napełniających umożliwiających jednoczesne odpowietrzanie,
kolektory słoneczne powinny być montowane z lekkim wzniosem w stronę odpowietrznika, tak aby pęcherzyki powietrza, które mają tendencję do przemieszczania się w górę wydostały się z instalacji przez odpowietrznik znajdujący się w najwyższym punkcie,
w przypadku stosowania odpowietrzników ręcznych należy w trakcie pierwszego napełniania instalacji dokonywać odpowietrzania kilkakrotnie gdyż pęcherzyki powietrza zbierają się ponownie,
w przypadku dopełnienia instalacji (uzupełniania cieczy) wąż napełniający musi być odpowietrzony,
w trakcie pracy instalacji wydzielanie się cząstek powietrza zależy od prędkości przepływu cieczy oraz średnicy rur, pęcherzyki powietrza mogą więc być porywane również w dół instalacji,
usytuowanie oraz kształt odpowietrzników musi umożliwiać szybkie wydostawanie się powietrza,
wszelkie nieszczelności w instalacji prowadzą do spadku ciśnienia co może powodować zasysanie powietrza z otoczenia.
W wężownicy zasobnika solarnego powietrze może się utrzymywać dość długo. Jeżeli istnieje możliwość otwarcia zaworu zwrotnego w obwodzie zasilania przy wyłączonej pompie solarnej to część powietrza może się przemieścić w górę w kierunku kolektorów.
Na pompie solarnej w jej osi znajduje się śruba, którą można obrócić (nawet za pomocą monety) i wówczas powietrze wydostanie się z pompy. Trzeba się jednak spodziewać, że przy tym zabiegu wydostanie się z pompy nieco płynu.
Odpowietrzniki winny być umieszczone w najwyższych punktach, w taki sposób aby pod nimi znajdowała się pewna przestrzeń umożliwiająca gromadzenie się powietrza. Odpowietrzniki mogą być odpowietrznikami ręcznymi lub automatycznymi, przy zastosowaniu odpowietrzników automatycznych należy pamiętać o konieczności usytuowania ich na zaworze odcinającym. Zbyt duże jest bowiem ryzyko, że w przypadku przejścia instalacji w stan stagnacji przez odpowietrznik wydostawać się będzie para.
Skoro znamy już skutek to znajdźmy też i przyczynę.
pozdrawiam.
Witold