Znowu brak wiedzy Panie TB!
Swoją drogą dziwi mnie bardzo zarówno Pana potrzeba zajmowania się sobie obcym tematem, jak też kompletny brak samokrytycyzmu.
Podawana wilgotność objętościowa styropianu np. 1,5%/24h nie oznacza, że w każdej godzinie tyle styropian chłonie. Norma określająca metodykę badań styropianów wymaga badania tej właściwości przez zanurzenie w wodzie przez 24 godziny. W miarę upływu czasu nasiąkanie wodą maleje i osiąga wartość niezmienną, co oznacza że więcej nie wchłonie. Ta cecha jest różna dla różnych styropianów (EPS czy XPS). Jedne osiągają ten stan po 30 dniach, ale są i takie, które osiągają po 60 dniach. Wilgotność maksymalna jest różna: jedne uzyskują 1,5%/24h, ale są i takie, które osiągają zaledwie 0,25%/24h.
Ważna jest też znajomość zmian przewodnictwa cieplnego styropianu w zależności od jego wilgotności. Im styropian jest bardziej nasiąkliwy, tym mocniej zmienia się jego wsp. przewodności cieplnej. Ale nie tylko, gdyż zmienia się też jego opór dyfuzyjny, co ma duże znaczenie dla stanu cieplno-wilgotnościowego danej przegrody zawierającej styropian.
Badania wykazały, że wzrost wilgotności styropianu w do 2% tylko nieznacznie zwiększa jego przewodnictwo. Wzrost wilgotności styropianu EPS do 4% zwiększa wsp. lambda o ok. 0,004 W/mK, zaś do 7% o ok. 0,007 W/mK. Styropian niskiej gęstości przy wilgotności 8% osiąga wsp. przewodzenia ciepła 0,05 W/mK.
Więcej szczegółów na temat styropianu i zmian jego własności fizycznych przy zmianach wilgotności i temperatury znajduje się na
http://www.bdb.com.pl
Pamiętajmy, że nie tylko wraz z wilgotnością zmienia się przewodnictwo cieplne styropianu, ale także wraz ze zmianami temperatury, w jakiej aktualnie się znajduje. Dlatego podczas analiz cieplno-wilgotnościowych nie można przyjmować stałych wartości wsp. lambda styropianu. Poza tym, styropiany od różnych producentów i w różnych cenach, mają różne parametry fizyczne.
Jerzy Zembrowski