re: horwat
Cieszę się, że chce Pan słuchać tych, którzy (tu nieskromne powiem) więcej pewnie lat przy kotłach spędzili, niż ...
Powiem tak: poważnie martwię się tym, że ma Pan problemy z dogrzaniem mieszkania, tym bardziej, że pewnie dom wymarzony i ciężkim wysiłkiem okupiony, a tu jeszcze na dodatek Święta.
Dlatego - jeśli nie uda się panu zdobyć sterownika bistabilnego, a ma Pan nadal eCoala (nie wiem ciągle do jakiego kotła zamontowanego) musi Pan sobie poradzić.
Jak to zrobić?
1. Powyłączaj Pan te wszystkie mieszacze itp. bo aby to wszystko dobrze chodziło, to potrzeba trochę czasu, wiedzy i umiejętności.
2. Ustaw Pan pełny przepływ na kotle (wyjście i powrót).
3. Na eCoalu ustaw Pan priorytet c.o. (jak to zrobić jest wyjaśnione na
www.ecoal.pl. Wystarczy wejść na tą stronę, wybrać wersję sterownika i wyświetlić instrukcję obsługi). 4 przyciski. Da Pan radę.
4. Ustawić na sterowniku temp. zadaną dość wysoką np. 65 - 70 stopni.
5. Jeśli nie ma już deflektora, to trudno. Też pójdzie.
6. Ustawić pompę, na jej przełączniku na najwyższy bieg.
7. Jeśli węgiel jest do d. i robią się spieki, to przynajmniej raz na dobę zerwać je pogrzebaczem do popielnika i rozrównać żar w palenisku.
8. Jak wcześniej pisałem - maksymalnie szybko dogrzać pomieszczenia poprzez wywietrzenie silne i krótkie oraz grzanie strefami.
9. Ecoal pierwszy raz może dość długo (przy frajerskim paliwie) szukać sobie swoich parametrów (nawet do 2 godzin). Gdy je znajdzie i dojdzie do temp. zadanej, to później będzie już szedł jak po sznurku. Wyskoczy nawet do 3 - 4 stopni,powyżej, zejdzie kilka stopni poniżej, będzie "kombinował" wentylatorem i podawaniami. Ale dojdzie. W domu będzie ciepło.Gdyby było w domu zbyt ciepło, to wystarczy na sterowniku obniżyć temp. zadaną o 5 - 10 st.
Proszę nie zapominać, że palnik Brucer potrafi "wycisnąć" prawie 40 kW, gdy trzeba. wentuylator - jesli to oryginalny od eCoala też bez problemu zapewni odpowiedni admuch do mocy max.
Wszystko jest podane w instrukcji (
www.ecoal.pl)
Gdyby wentylator w Pańskim kotle nie stanowił pary z eCoalem (pewnie będzie przewymiarowany), to w czasie palenia proszę popatrzeć na sterowniku jaka jest temp. spalin. Jeśli kocioł jest czysty, a będzie ona wysoka (pow. 200 st.), to proszę zastosować wyjście awaryjne i zmniejszyć wielkość nadmuchu poprzez przydławienie takiego wentylatora na ssaniu. Najprościej poprzez zmniejszenie kanału przysłoną wentylatora, a jeśli takiej nie ma, to poprzez zaklejenie części otworu (ok. 50%) taśmą klejącą lub trwałe przysłonięcie czymkolwiek.
Podejrzewam, że problemy ze spiekami są po części spowodowane nadmiarem powietrza rozdmuchowego wywołanego wentylatorem niedobranym do eCoala.
Dlatego właśnie eCoal jest sprzedawany w komplecie z wentylatorem oraz do kotłów sprawdzonych w działaniu.
Proszę - gdyby coś się niepokojącego działo w okresie Świąt z kotłem - pisać na tym forum. Przynajmniej 3 razy dziennie będę wchodził i sprawdzał, czy są jakieś wiadomości. Proszę wierzyć, że w sytuacji awaryjnej zawsze znajdzie się jakieś sensowne wyjście aby można było w domu utrzymać sensowną temp. i rodzina nie marzła.
Liczę, że sobie Pan z tymi problemami poradzi i wszystko będzie OK.
Spokojnych, Ciepłych i bezawaryjnych Świat życzę