Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

jork08
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 22 maja 2008, 17:54
Lokalizacja: MIKOŁÓW
PID

autor: jork08 » 29 paź 2008, 20:43

Witam
Łukasz masz rację ,czujniki należy założyć na króćcach i zapewnić im jaknajlepszy kontakt
cieplny.Moje czujniki są założone na rurach wcześniej odizolowanej z farby i miejsce
styku posmarowane pastą która znajduje się w starych tranzystorach np.TG70 poprawia przewodność cieplną całość zawinięta jest otuliną piankową zabezpieczone
taśmą izolacyjną .
Pozdrawiam.

gorny7
Początkujący
Początkujący
Posty: 27
Rejestracja: 13 sie 2006, 18:53
Lokalizacja: kalisz

autor: gorny7 » 02 lis 2008, 8:29

serwis wgrał mi w tym tygodniu nowy soft do plomyka PID soft 8,6 . ale jest taki problem ze w ogole nie odłącza lampki czerwonej od startu . osiągnie temp zadana a lampka czerwona wciąż się pali .
kto ma ten soft i jak jest u was? :evil:
gorny7

jork08
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 22 maja 2008, 17:54
Lokalizacja: MIKOŁÓW
PID

autor: jork08 » 04 lis 2008, 22:41

Jak przekroczy zadaną temeraturę wyłącz sterownik na 30 sekund i po ponownym
załączeniu czerwona zgaśnie będzie działał PID.

gorny7
Początkujący
Początkujący
Posty: 27
Rejestracja: 13 sie 2006, 18:53
Lokalizacja: kalisz

autor: gorny7 » 05 lis 2008, 15:22

bylem z powrotem wserwisie i przeszedlem znowu na stary soft 2,7

soft 8,6 jest lepszy ma tez to sterowanie klasyczne ale powiedzieli za ta lampka czeronna i tak musi śie palić bo tak jest zrobiony

dlaczego mi to przeszkadzało

przy małym załadunku (przepalenie jesienią )włączam piec powinna palić się tylko czerwona lampka temp rośnie załącza sie pompa zapala zielona lampka . temp dochodzi do zadanej lampka czerwona powinna zgasnąć i zapalić się tylko zielona -praca.
w 8,6 przy włączeniu pali się lampka i start czerwona i równocześnie zielona . niewiedziałem czy temp zadana została już przekroczona czy nie i tak jest do końcapalenia aż wyłączy się piec palą się obie lampki równocześnie.

I teraz z moja sytuacja mały załadunek ustawiam piec na np 52 temp nie dochodzi do zadanej (cały czas palą się obie lampki) np doszła tylko do 49C piec zaczyna się wygaszać pompa wyłącza się a dmuchawa cały czas chodzi bo myśli że jesty nadal w rozpalaniu tak że rano musiełem ją wyłączać ręcznie. Gdybym widzał lampkami ża doszła lub nie 9gaśnie czerwona zapala zielona ) mółbym wymusić ustawienie pare stopni niżej i juz by się wyłączył a dmuchawa.

inni użytkownicy mogli tego nie zauważyć z powodu większego zasypu temp zawsze doszła do zadanej
gorny7

pierwek
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 20 lis 2008, 23:40

autor: pierwek » 20 lis 2008, 23:49

jestem posiadaczem kotła hef 20kW ze sterownikiem ognik PID + sterownik pokojowy

niestety kompletnie nie rozumiem jak działa ten sterowni PID

ustawiłem temperaturę na kotle na 60 stopni (instalator ustawił 65 stopni). na razie chciałem utrzymywać temperaturę w domu około 10 stopni, ponieważ w domu jest cieplej (14 stopni) sterownik pokojowy nie daje sterowania na piec żeby pracował...

teraz o tym jak zachowuje się piec

w tej chwili CWU nie jest wcale grzana (funkcja 0 na sterowniku) grzane jest tylko CO
tylko jakoś dziwnie...

np piec grzeje do 65 stopni a potem schładza się powoli do 30 kilku niestety nie miałem czasu przy nim siedzieć i przy 38stopniach dałem sobie spokój.

czy to jest poprawna praca? :shock: - mimo tego zżera mi 30kg groszku na dobę - to jakiś absurd - fakt że kocioł pracuje dopiero parę dni ale na dworze mamy 5-8stopni - w domu 14 - dziwne to

czy takie obniżanie temperatury na kotle - do 38stopni nie jest dla niego szkodliwe?

sniper

autor: sniper » 21 lis 2008, 0:05

Kocioł nie powinien pracować na niskich temperaturach, ponieważ teoretycznie istnieje coś takiego jak korozja niskotemperaturowa. Drugim powodem jest o wiele gorsza sprawność kotła przy niskich temperaturach.

Co do samego sterowania to w regulatorach Ognik oprócz samego algorytmu PID producent zastosował pewien mechanizm "uczenia się obiektu". Z tego co mi wiadomo w niektórych przypadkach mechanizm ten zawodzi. Ale nie znam się dobrze na Ogniku. Może ktoś obeznany z tymi sterowaniami się wypowie?

pierwek
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 20 lis 2008, 23:40

autor: pierwek » 21 lis 2008, 0:19

oczywiście wiem o tym ale co mam zrobić skoro piec sam sobie wchodzi w taki dziwny tryb pracy? mam ustawić 20stopni w domu żeby piec palił na full ? to nie nadążę dosypywać węgla do zasobnika skoro teraz zużywa mi 30kg na dobę :cry:

jak to się wogóle dzieje że ustawiam na piecu 60 stopni a on schodzi poniżej 40? gdzie tu jest sterowanie w celu utrzymania temperatury wody w piecu?

pierwek
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 20 lis 2008, 23:40

autor: pierwek » 21 lis 2008, 11:51

dzisiaj rano było na piecu 32 stopnie :shock: a węgla prawie nie ubyło - wygląda na to że przez noc piec tylko podtrzymywał żar :roll:

pierwek
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 20 lis 2008, 23:40

autor: pierwek » 21 lis 2008, 15:36

tak sam sobie odpowiem....

rozmawiałem z miłym panem od tych sterowników i na pewno coś jest nie tak. Temperatura nie powinna odbiegać od zadanej w sterowniku czyli w moim przypadku 60 stopni pomimo tego że termostat pokojowy nie nakazuje grzania. Dodatkowo dowiedziałem się, że w przypadku gdy termostat pokojowy jest na off (czyli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej) to pompa od obiegu CO powinna się wyłączyć a ona cały czas pracuje - nie wyłącza się ani na chwilę. :?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 21 lis 2008, 19:07

W sprawie obsługi czy pytań odnośnie sterownika Ognik PID proponuje kontakt z producentem:


elektro-miz.pl
tel do serwisiu 062 74-27-628

Wszystko wyjaśnią i pomogą.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

pierwek
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 20 lis 2008, 23:40

autor: pierwek » 21 lis 2008, 21:28

no dzwoniłem do nich i trochę pomogli ale ponieważ nie byłem przy kotle nie mogliśmy sprawdzić czy sterownik PID ma włączoną współpracę z termostatem pokojowym - od instalatora już wiem, że nie ma - teraz muszę czekać do przyszłego tygodnia żeby zadzwonić tam znowu żeby mi powiedzieli jak to ustawić w trybie serwisowym - no chyba że mi pomożesz - widziałem że kiedyś komuś przesłałeś na priv jakieś nastawy w trybie serwisowym

Co Ty na to Jarecki79 ?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 22 lis 2008, 12:49

Napiszę Ci na priva, proszę jednak nie dzwonić do mojego miejsca pracy jak ktoś ma kocioł z innej firmy!!, wyrzucą mnie z roboty!!

Forum traktuje jako hobby a część z forumowiczów dzwoni do zakładu i mówi,że ma kocioł HEF czy innej firmy z ognikiem pid i prosi o pomoc, ostatnio jedna Pani przebiła wszystkich, bo stwierdziła,że dzwoni do punktu informacyjno-konsultacyjnego, ma czerwony kocioł z ognikiem pid i chce uzyskać pomocy... Skąd się biorą takie pomysły??

Mogę pomóc tylko i wyłącznie na tym forum i tylko jak mam odrobinkę czasu.

Serwis firmy Elektro-Miz wszystko tłumaczy telefonicznie, najlepiej jednak być wówczas przy sterowniku.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

pierwek
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 20 lis 2008, 23:40

autor: pierwek » 24 lis 2008, 7:53

dzięki za pomoc - tak jak pisałem sterownik Ognik plus PID z oprogramowaniem v 7,93 nie działa poprawnie z termostatem pokojowym :( - może ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu?

pompa od CO chodzi non stop i piec żre strasznie dużo węgla bez względu na sterowanie z termostatu pokojowego

iksmen
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 24 lis 2008, 13:48

autor: iksmen » 24 lis 2008, 14:04

Witam

Jestem użytkownikiem pieca SAS GRO-ECO 23 kW ze sterownikiem Ognik Plus PID wersja 7.c5 , przy budynku nie ocieplonym z częściowo wymienioną stolarką o powierzchni 230M kwadrat. przeciętne spalanie na dobę wynosi 30kg groszku:| dodatkowo po trzech dniach palenia w popielniku mam pół na pół popiół z niedopałkami groszku...(dodam iż jest to węgiel dobrej jakości, sprawdzony w wielu miejscach) Jak dla mnie jest to efekt zbyt częstego podawania opału przez podajnik, ale z instrukcji wynika iż nie da się zmieniać czasu pobierania opału przez kocioł. Być może temperatura kotła jaką stosuje też jest za niska (40 stopni na noc, 45 w dzień) jednakże wystarczy dla utrzymywania temperatury w domu ok 19-20 stopni, poza tym przy ustawieniu na 50 - 55 stopni wydaje mi się iż zniknie w ciągu doby ok 50-60kg groszaku:P, dodam iż nie posiadam termostatu pokojowego...

Pozdrawiam z góry dziękuje za opinie...

pierwek
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 20 lis 2008, 23:40

autor: pierwek » 01 gru 2008, 14:59

nie wiem jak u Ciebie ale mój sterownik ognik plus PID podaje groszek w zależności od odbioru ciepła... przynajmniej tak mi się zdaje. jak odbiór się zwiększa to podaje częściej.

żużel to chyba wynik zbyt niskiej temperatury kotła ja mam u siebie ustawione 57stopni

Ponieważ moja wersja sterownika działa jak opisywałem już wyżej, dorobiłem sterowanie pracą pompy CO przez termostat pokojowy i mam wrażenie że ilość spalanego groszku się zmniejszyła - oczywiście w domu jest chłodniej - cudów nie ma

z tym że ja mam kocioł pracujący w układzie otwartym z wymiennikiem i na tym obiegu pompa pracuje cały czas
Przez ostatnie 2 dni było cieplej na dworze więc może dlatego jest poprawa w spalaniu :roll: