Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
autor: Jarecki79 » 22 sty 2018, 12:10
Jak z kominem i napowietrzeniem nie ma problemu, to bezpiecznie przy pracy ciągłej jest juz od 70st.C
W starych książkach pisali,że w trybie pracy dobrze, aby spaliny były >120st.C dla eliminacji zjawiska kondensacji spalin w kominie.
Możesz jednak miec nawet więcej i po 150st.c a komin Ci zakwitnie, jak będzie źle wykonany i zabezpieczony. np. Masz komin 5metrów, dom parterowy i poddasze nieuzytkowe, komin idzie środkiem chaty, jest na dole ocieplony, jest na nim tynk, ale wychodząc na poddasze nieużytkowe masz już tylko gołą cegłę po dach i zimno na poddaszu, na tym odcinku nagle i mocno schładzają się spaliny, co powoduje wykraplanie i wystepowanie grzyba... Komin na poddaszu nieużytkowym należy chociaż wełną zabezpieczyć po dach, by nie było wychładzania (tu się daje szkło wodne, wełnę, jak ma byc estetycznie na to idzie karton gips i gotowe)....
inna jeszcze kwestia to ciąg i kierunki wiatru, zawsze najkorzystniej jak komin wystaje 0,75m nad kalenicę dachu, ale często idzie na skosie i kończy się poniżej, bo dopuszcza się przy danym kącie dachu w stosunku do komina odstępstwa i tu problemy mogą wystąpić w zależności od kierunku wiatrów....
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl