zygz pisze:Na początku wątku był link do płyty wentylowanej, konstrukcja płyty tworzy szczelinę powietrzna, stanowiącą dodatkową przegrodę między izolacją zewnętrzną a murem, umożliwia usuwanie wilgoci i ze styropianu i z muru, kanały powietrzne są przymknięte z góry i z dołu gęstą siatką nylonową, lub mębraną. Na siatce czy membranie dochodzi do kondensacji. Suche powietrze w przegrodzie stanowi bufor i jednocześnie izolację. Straty konwekcyjnei są bardzo małe. W uproszczeniu można powiedzieć, że powstaje układ podobny jak w ścianie trójwarstwowej ze szczeliną powietrzną.
Lutek pisze:Czyli nie tylko przy temp nizszych od -15stopniach i niezaleznie od grubosci izolacji i niezaleznie po ktorej stronie przegrody bedzie izolacja?
Wg przywolanej tabeli w przegrodzie zawsze bedzie kondensacja gdy w pomieszczeniu zachowamy 21stopni i wilgotnosc 50% a:
- na zewnatrz bedzie ponizej 10 stopni
- na zewnatrz bedzie ponad 26 stoni i wilgotnosci min. 75%
Czy ten punkt rosy musi byc dokladnie na powierzchni przegrody i co jesli wypadnie w srodku izolacji lub materialu budowlanego?
idąc od wewnątrz
g/k- osb paroizolacja wełna między belkami konstrukcji osb styropian -tynk
Lutek pisze:Liczylem przed chwila we wspomnianym programie i wyszlo mi ze z izol. zewn. przy 20cm kondensacja moze zajsc zaledwie przez kilka dni w roku. U nas na pomorzu jest cieplej i -20 zdarza sie rzadziej niz na poludniu Polski
Przy izol. od wewn. wyglada to zdecydowanie gorzej. Stosujac folie ma sie bariere ale cos tam jednak przejdzie w miejscach puszek, przechodzenia przewodow, laczeniach itp
Zasadnicze pytanie jest, wierzac w te obliczenia, jak zmienia sie parametry i jakie zagozenie moze byc w wyniku tej kondensacji?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:idąc od wewnątrz
g/k- osb paroizolacja wełna między belkami konstrukcji osb styropian -tynk
To po co tu paroizolacja? Po co Pan dał w dachu paroizolację ? -Czy może tam też Pan nie dał??
- jak Pan dał folię przy izolacji dachu?plyt GK nie chce w dom
Lutek pisze:...Ale wciaz nie ma odpowiedzi z Pana strony jak czesto bedzie zachodzic kondensacja i przy jakich warunkach. Zgodnie z tabelka ktora Pan zalaczyl wynika ze kondensacja zachodzi prawie zawsze... wiec nie tylko jak jest -15 stopni. Moze Pan to rozwinac?
bajbaga pisze:Multipor - "załatwi" wszystkie te zastrzeżenia.
Lutek pisze:Lutek pisze:...Ale wciaz nie ma odpowiedzi z Pana strony jak czesto bedzie zachodzic kondensacja i przy jakich warunkach. Zgodnie z tabelka ktora Pan zalaczyl wynika ze kondensacja zachodzi prawie zawsze... wiec nie tylko jak jest -15 stopni. Moze Pan to rozwinac?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Wg mnie nie! po pierwsze, że nie zatrzyma wody, po drugie - wysoka cena, po trzecie - producent już dał "ciała": http://www.stern.de/presse/vorab/kalksa ... 26657.html
................ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładne opracowania dotyczące metod wykonywania robót budowlanych, w szczególności izolacyjnych czy wentylacji pomieszczeń.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:...
do 1% zawilgocenia - 100% izolacyjności
4% zawilgocenia - 50% izolacyjności
10% zawilgocenia - 23% izolacyjności
...