Szanowny Panie Andrzeju, czepiałem się *miedzy innymi) temu.
z kolei mi wierzyc ze są takie obliczenia których zgodnosc z zuzyciem rzeczywistym jest w granicach do 10%.
Znając statystykę, bardzo nie lubię podawania takich danych w %. Przt stratach ciepła wolę kWh . Pomyłka o 5kWh w domu zużywającym tylko na ogrzewanie 50kWh, jest wynikiem bardzo dobrym, nie da się policzyć strat przez wkładki w drzwiach, zawiasy, nieszczelności... Z tym, ze te same kWh będą w domu izolowanym na poziomie 15kWh/m2 (izolowanym, nie ogrzewanym) a tam już nie stanowią 10%! Tylko tyle. Po prostu, z punkyu widzenia domów izolowanych, lepiej jest podawać kWh.
Kolejna kwestia, Przy domach izolowanych ( zużycie poniżej 30kWh/m2) "diabeł tkwi w szczegółach" a te są najczęściej w obliczeniach pomijane.
Przykład: (mogę zademonstrować w sklepie)
Dwie centrale wentylacyjne 400m3/h
1 bardzo znana firma
2 nowy airpack
1 - deklarowana sprawność na I biegu 90% - faktyczna 50-60%
2- 92% - 92 %
1 deklarowany pobór mocy na I biegu 30W - faktyczny 140W
2 16 W i 16 W
Pan teraz policzy przy 100m3/h centralę pracującą non stop.
Licząc z "katalogu" ( bo przecież nie rozkręcał i nie badał Pan wszystkich central ) różnica w skali roku na odzysku ciepła i zużyciu kWh przez wentylatory, wyjdzie ponad 2000 kWh.
Dla domu nieizolowanego z ogrzewanego gazem lub węglem, nic się nie stanie. Ale jak chodzi o dom 10-20kWh/m2... Panie Andrzeju !!! Nie znam liczącego, który by badał zgodność z DTR-ką.
A przyzna Pan, że ponad 2000kWh (a że komfortowy dom ma klimatyzację, to i więcej) to Przy np dogrzewaniu powietrza inwertorem i ogrzewaniu wody z pompy ciepła pokryje całe zapotrzebowanie . Taki szczególik!