mercom pisze:Witam ponownie wszystkich użytkowników KARO!!
Ja już drugi rok palę miałem z Chwałowic. Dopiero dzisiaj uruchomiłem piec w automacie, miesiąc paliłem węglem.
Podobnie jak arthek piec był gruntownie czyszczony, zbyt dużo pracy przy nim nie miałem, jakość węgla jednak robi swoje. Parametry jak na razie na etapie konfigurowania.
Czy nowy soft można wgrać samemu czy trzeba wysyłać sterownik do producenta?
Pozdrawiam
Trzeba do nich wysłać sterownik.
Ale generalnie nie polecam nic przerabiać.
Nowy soft poza obsługą kontraktronu jest taki sam .Uważam nawet , ze jest gorzej z jego obsługa , bo częśc paramterów do ustawiania , w nowym sofcie "wrzucono" do menu serwisowego - co uważam za utrudnienie.
Jak pisałem wcześniej - myslałem , że kontraktron jest do pozycjonowania tłoka .Jak się później okazało wprowadzono mnie w błąd.
Ja zainstalowany kontraktron wykorzystam po zamontowaniu nowego sterownika PID, do którego zakupu się przymierzam.W tym sezonie zamierzam pomieszkać w domu
, kotłownia mi się już opatrzyła
MOje ustawienia obecne:
Co - 55'C
CWU -48'C
Czas podawania - 11 s
Czas przerwy - 120 s
dmuchawa - 2
przesłona - 2 cm
Miał spala się ładnie, mało (drobniutkie) spieków.
Problemem moim w tym sezonie stało się szlakowanie palnika od strony zasobnika co powoduje nierónomierne spalanie na palniku.
Tydzień temu czysciłem palnik ( wygaszając kocioł) i widzę dziś że znowu to samo się dzieje.