mickry pisze:Znajomy zajmuje się tym ale chyba na zbyt szeroką skalę bo robi głównie duże budynki, bloki itp, a domki sporadycznie, dlatego podpytuje bo zawsze kawałek zaufania zostawiam w kieszeni. Zainstalować raczej zrobią to poprawnie tylko kwestia tego jaki zestaw wybrać, różne zdania są, że lepiej lekko większa pompę i bufor albo mniejsza bez. Czy można za pomocą dużego bufora np 500l obsługiwać od razu cwu bez osobnego zasobnika??
Bez sensu. Musiałbyś utrzymywać w buforze typu bańka w bańce min. 50st. Wiesz, że im wyżej grzeje PC tym gorsza efektywność.
Zasobnik na cwu robisz osobny. Możesz pod niego podpiąć panele PV przez prosty inwerterek lub kolektor słoneczny i dać odpocząć pompie w lato. Koszt ok. 4 tys. A grzanie za free przez pół roku.
Bufor do PC, jeżeli juz, stosowany to zbiornik ok. 100l-200l. Jeżeli pompa ma dość sporą minimalną wydajność pompy obiegowej zdarza sie że odbiór jest niższy i nie załącza pompy. Tak się dzieje właśnie przy przewymiarowaniu lub przy najtańszych modelach.
Bufor, czy raczej sprzęgło w tym przypadku, pomaga weliminować to zjawisko.
Jak pisałem poprzednio, jest to bezpieczne rozwiazanie dla niedouczonych monterów lub cwaniaczków wciskających większe, droższe pompy, buforek, układy pompowe itd.
Są też tacy "oszczędni", co sobie w taniej taryfie akumulują i montują 500-1000l. Oczywiście przy pompie, która będzie to w stanie nagrzać w kilka godzin. Czyli przy solidnie przewymiarowanej. Dla mnie pomyłka. Taki bufor ma pewnie większe straty ciepła niż zysku z tańszej taryfy. Po drugie, w nocy jest niższa temperatura zewnętrzna, tzn. gorszy COP. Po trzecie, sama wylewka akumuluje wystarczająco.
Wiesz jakie masz zapotrzebowanie szczytowe dla swojego budynku? Dobierz pompę, która podoła. To jest liczone dla -20. Jak często zdarza sie taka temperatura? Najwyżej dłużej pociągnie na grzałkach. Co i tak w skali roku da lepszy wynik niż praca większej sprężarki przez cały sezon. Przy współczesnej chałupie 140m2 powinno wystarczyć 8-9kW. Może nawet 7kw styknie, jeżeli budynek masz energooszczędny, ok. 40W/m2.
Z tym, że te 7kW musi dać przy -20. Musi mieć odpowiednie grzałki. Na przykład taki T-cap Panasa chwali sie stałą mocą do -20. No przecież sprężarka tego nie zapewnia. Jest tam odpowiednio modulowana grzałka, która "dobija" dla utrzymania mocy nominalnej.
Ale ja jestem lajkonik.
Znajdź dobrego fachowca.
Mogę na priv podesłać kontakt do ekipy, która u mnie montowała. Sprawdzisz sobie ich ofertę.