Kumek, nie mogę znaleźć jakiegoś wczesniejszego zapytania od Ciebie w tym wątku, podaj może jaki masz sterownik, jaka dmuchawa, jaki duży kocioł jaki model ślimakowy czy tłokowy.
Kolejność ustawiania należy dobierać w/g - sugestie do ślimaka:
1. Czas pracy podajnika, np. 15sekund dla sterownika Argon CWU firmy PROND czy Tango firmy Foster/PaPa Electronics
2. Czas przerwy podawania, np. 45sekund dla w/w sterowników
Dopalanie ustawiamy teraz tym drugim czasem, jak nie dopala to czas wydłużamy, jak żar schodzi zbyt nisko to ten czas skracamy.
Kolej na dobranie odpowiedniej mocy dmuchawy, musisz obserwować kolor płomienia, intensywny biały- źle, bo spalisz deflektor, zbyt wysoka temp., wpadający w czerwony, źle moc zbyt mała, powstanie więcej sadzy i generalnie kopcenie, nie efektywne spalanie. Kolor płomienia ma być taki jasny żółty.
Znowu w zależności od producenta można tutaj spotkać dwa podejścia do mocy dmuchawy, tj.
tak jak w wypadku sterowań Argon czy Tango mamy 2 moce dmuchawy, jedna dla trybu rozpalania i dochodzenia do temp., regulowana w zakresie od 1 do 12, dobór w/g zaleceń powyżej. Druga moc dmuchawy dobierana jest dla przedmuchu, zalecenie producenta jest takie,że ta moc ma byc niższa od poprzedniej minimum o 1.
Ale juz np. sterowniki OGNIK PLUS czy Multi-Ster z Elektro-Mizu maja jedną moc dmuchawy do ustalenia wyrażana w procentach od 20 do 100%mocy.
Jeszcze gorzej we wcześniejszych modelach sterowań GECO- kompletny brak elektronicznej regulacji mocy dmuchawy, nie wiem czy to już jest usprawnione, czy jeszcze nie. W GECO jedynie można przesłonkę na dmuchawie przymykać ręcznie (we wczesnych modelach)
Przedmuch - znowu sprawa indywidualna, zalezy od domu, sterownika
Dla sterowania Argon czy Tango ustawia się:
Co ile minut załączyć dmuchawę, polecam co 5minut
Na ile sekund załączyć dmuchawę - ok.15-20sekund
Co które załączenie dmuchawy podać razem porcję paliwa, wyjściowe co 3cykl
Sterownik OGNIK PLUS firmy Elektro-Miz:
przedmuch: 0-90sekund, przerwa 1-15minut
Ustawienie wyjściowe dla tego sterownika w przedmuchu to Pr 3minuty(przerwa między przedmuchami) zalecam na 5minut, praca w przedmuchu P-20sekund
Teraz praca jakby w automacie w tym sterowniku OGNIK PLUS:
pauza między dawkami paliwa wyrażana w sekundach, ustawienie serwisowe PA. 25sekund
podawanie paliwa Pd.15sekund serwisowo
podtrzymanie ognia, tutaj ustala się co jaki czas dodać paliwa, aby utrzymać ogień, wyrażane w minutach od 1 do 90, ustawienie serwisowe Po.60minut
Czas pracy dmuchawy i podajnika wyrażany w sekundach tP.50sekund
Dla mnie mało zrozumiałe jest to menu w normalnym OGNIKU dla ślimaka i dlatego jako standardowy model uzywam sterowań ARGON 2 CWU lub TANGO, w normalnym OGNIKU PLUS jest za to bardzo jasno dobrane menu dla kotła tłokowego i tego modelu używam jako standard do swoich kotłów tłokowych.
Model OGNIK PLUS z algorytmem PiD polecam natomiast za dopłata do ślimakowych lub tłokowych, gdzie te wszystkie czary dobierają się automatycznie, tak, aby zawsze opał był dobrze dopalony.
Inaczej będzie dla sterowników GECO, bo tam w przedmuchu paliwo jest podawane zawsze. Czyli dobierasz co ile minut dmuchawa, sugeruję powyżej 8minut (bo pracuje razem z podawaniem paliwa) Dalej następny parametr mówi ile sekund ma pracować w przedmuchu dłużej dmuchawa od podawania paliwa, aby dopalić nowo dodane paliwo, często ok. 20-30sekund, ale to naprawdę zależy od domu i jakości opału.
Zatem jak widzisz co sterowanie to inne czary i wynalazki.... Podaj co tam masz na swoim kotle, cos wyjściowego może wymyślimy.....