Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 lip 2015, 7:53

Skąd się tacy ludzie biorą? Nie wie jak działa, nie zna się na tym a odradza.
Nie ma lepszego i pewniejszego zabezpieczenia w domu niż RCD 10 lub 30mA.
Może wsadzić dziecko palec do kontaktu i żadna inna ochrona nie zadziała. A RCD uratuje życie.
- Naprawdę nie można zapoznać się z urządzeniem?

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: RobertKGB » 14 lip 2015, 11:04

Prąd do 30mA nie zabije człowieka, co nie oznacza że porażenie np. 29mA należy do przyjemnych, a przy spełnieniu odpowiednich warunków izolacji (a raczej ich nie spełnieniu) może popłynąć przez nas prąd do 29mA i wtedy RCD nie zadziała , ale przyjemne to na pewno nie będzie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 lip 2015, 11:29

RobertKGB pisze:Prąd do 30mA nie zabije człowieka, co nie oznacza że porażenie np. 29mA należy do przyjemnych, a przy spełnieniu odpowiednich warunków izolacji (a raczej ich nie spełnieniu) może popłynąć przez nas prąd do 29mA i wtedy RCD nie zadziała , ale przyjemne to na pewno nie będzie.
Chodzi zabezpieczenie zdrowia i życia, mniej czy to łaskocze czy szczypie.
Swoją rolę RCD mechaniczne spełniają w 100%

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 15 lip 2015, 12:33

Amatorze i - RCD spelnaiją swoją role jak nie zasną.
Poczytasjpan literaturę i strontukj Pan to z pomiarami - RCD = 9% zawodności.
Takiie to pańskie 100%.

W jakim celu RCD posiada przycisk TEST - tak dla sportu ?
Doucz się Pan w jakim celu RCD posiada przycisk TEST.
O tym piszą elektrycy wykonujący 5-letnie pomiary okresowe.

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 15 lip 2015, 12:35

RCD spelnaiją swoją role jak nie zasną.
Poczytaj Pan literaturę - RCD = 9% zawodności.
Takie to pańskie 100%.

W jakim celu RCD posiada przycisk TEST - tak dla sportu ?
Doucz się Pan w jakim celu RCD posiada przycisk TEST.
O tym piszą elektrycy wykonujący 5-letnie pomiary okresowe.
Jakie sa wyniki badań skutecznoości RCD.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 lip 2015, 12:43

To najlepsze od 25 lat zabezpieczenie. Jak czytam te wypociny o przewodzie ochronnym, to zastanawiam się, kto daje takim uprawnienia.
A test... Chce mi Pan powiedzieć, że test służy do sprawdzenia RCD?
Pan zmierzy upływność przez "test", przekona się Pan, że nie jest to 30mA. Czyli równie dobrze test można nazwać ręcznym wyłącznikiem.
Jeszcze żaden RCD nigdy, u nikogo nie zasną.
Dobranoc.

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 15 lip 2015, 20:01

[quote="Tomasz_Brzeczkowski"] A test... Chce mi Pan powiedzieć, że test służy do sprawdzenia RCD?
/ Dokadłanie tak i to regularnie co miesiąc. Nie ja tylko producent RCD.
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 9915,d.bGQ
Tu mam Pan adres instukcj obsługi RCD.
Ma Pan wątpliwości - to niech Pan przeczyta zalecenia producenta RCD.

/ Czyli równie dobrze test można nazwać ręcznym wyłącznikiem.
Pański elektryk taki KIT Panu wcisnął ?
Takie sa skutki jak kompletny amator berze się za elektrykę.
Do tego stppnia Pan nie potrafi myśleć ?
RCD może Pan wyłączyć dźwignią, nie używając testu.

/Jeszcze żaden RCD nigdy, u nikogo nie zasną.Dobranoc./
W jakim celu Pan to wszyzstko pisze ?
Jak widać zależy Panu na wprowadzaniu CELOWEJ dezinformacji.
Panie Brzęczkowski - RCD w instalacji TT RCD to jedyne zabezpieczenie.

Zadaje Pan sobie sprawę, że nakłania Pan do nietestowania RCD ?
Zdaje Pan sobie sprawę, że tak pisząc, naraża pan ludzi ?
Taki jest cel pańskich fantazji na forum ?

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 15 lip 2015, 20:03

// A test... Chce mi Pan powiedzieć, że test służy do sprawdzenia RCD?//
/ Dokadłanie tak i to regularnie co miesiąc. Nie ja tylko producent RCD.
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 9915,d.bGQ
Tu mam Pan adres instukcj obsługi RCD.
Ma Pan wątpliwości - to niech Pan przeczyta zalecenia producenta RCD.

// Czyli równie dobrze test można nazwać ręcznym wyłącznikiem.//
Pański elektryk taki KIT Panu wcisnął ?
Takie sa skutki jak kompletny amator berze się za elektrykę.
Do tego stppnia Pan nie potrafi myśleć ?
RCD może Pan wyłączyć dźwignią, nie używając testu.

//Jeszcze żaden RCD nigdy, u nikogo nie zasnął //
W jakim celu Pan to wszystko pisze ?
Jak widać zależy Panu na wprowadzaniu CELOWEJ dezinformacji.
Panie Brzęczkowski - RCD w instalacji TT RCD to jedyne zabezpieczenie.

Zadaje Pan sobie sprawę, że nakłania Pan do nietestowania RCD ?
Zdaje Pan sobie sprawę, że tak pisząc, naraża pan ludzi ?
Taki jest cel pańskich fantazji na forum ?

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 15 lip 2015, 20:15

]// A test... Chce mi Pan powiedzieć, że test służy do sprawdzenia RCD?//
/ Dokadłanie tak i to regularnie co miesiąc. Nie ja tylko producent RCD.
402230_se-pl-en pdf
Tu mam Pan adres instrukcj obsługi RCD. Znajdzie Pan w googlach.
Ma Pan wątpliwości - to niech Pan przeczyta zalecenia producenta RCD.

// Czyli równie dobrze test można nazwać ręcznym wyłącznikiem.//
Pański elektryk taki KIT Panu wcisnął ?
Takie są skutki jak kompletny amator berze się za elektrykę.
Nie potrafi myśleć ?
RCD może Pan wyłączyć dźwignią, nie używając testu.

//Jeszcze żaden RCD nigdy, u nikogo nie zasnął // Nieprawda.
W jakim celu Pan to wszystko pisze ?
Jak widać zależy Panu na wprowadzaniu CELOWEJ dezinformacji.
Panie Brzęczkowski - RCD w instalacji TT RCD to jedyne zabezpieczenie.

Zadaje Pan sobie sprawę, że nakłania Pan do nietestowania RCD ?
Zdaje Pan sobie sprawę, że tak pisząc, naraża pan ludzi ?
Taki jest cel pańskich fantazji na forum ?

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Enerbau » 15 lip 2015, 22:36

Tak naprawdę jedyną 100 % pewność przed porażeniem prądem elektrycznym jest rezygnacja z jego użytkowania.

Tak jak Kolega Bronek22 pisze, RCD nie są gwarancją ochrony przed porażeniem, a jedynie jednym z wielu systemów ochrony.

Faktem jest, że wyłączniki RCD nie zawsze działają w systuacjach krytycznych. Dlatego też nie ma mowy o 100 % ochronie!

Ja miałem raz nieprzyjemość przetestowania działania takiego wyłącznika i było to naprawdę bardzo ciężkie przeżycie. Dobrze, że zadziałał. Sam sprawdzałem jego funkcjonowanie kilka dni wcześniej. Być może uratowało to moje życie.

W przypadku zastosowania tego typu wyłączników ochronnych, powinno się umieszczać na skrzynkach bezpiecznikowych informację o obowiązkowym ich testowaniu za pomocą przycisku
TEST. Da nam to przynajmniej większą szansę przeżycia w sytuacji krytycznej.

O tym czy przeżyjemy porażenie prądem elektrycznym, decyduje jego droga przepływu przez organizm ludzki! Najbardziej niebezpieczny jest przepływ od prawej ręki do nóg, gdyż w tym przypadku 80 % prądu przepływa przez serce.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 lip 2015, 9:08

Zadaje Pan sobie sprawę, że nakłania Pan do nietestowania RCD ?
Zdaje Pan sobie sprawę, że tak pisząc, naraża pan ludzi ?
Taki jest cel pańskich fantazji na forum ?
Nie nakłaniam, tylko wyjaśniam. To, że coś się nazywa chlebak, że służy do noszenia chleba.
Test w RCD nie jest sprawdzeniem jego skuteczności, bo prąd przy teście jest wielokrotnie większy niż 30mA!
Czy może Pan podać przypadek uszkodzenia zdrowia przy RCD 30 czy 10mA ? CHOĆ JEDEN NA 25 LAT.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: RobertKGB » 16 lip 2015, 9:30

Panowie ustalcie może pierw co nazywacie porażeniem , bo 5mA przepływające przez nasze ciało nie jest przyjemne i nie jeden w stresie powie, że go prawie zabiło, a różncówka nie zadziałała. Bo i nie miała prawa zadziałać, skoro działa dopiero od 10,20 czy 30 mA

zbich70
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 02 mar 2012, 13:39
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: zbich70 » 16 lip 2015, 9:33

Tomasz_Brzeczkowski pisze:]Nie nakłaniam, tylko wyjaśniam..

Czy ja dobrze rozumiem? Olać ochronę podstawową, olać ochronę dodatkową, olać IPZ i SWZ, olać wszystko i zaufać tylko i JEDYNIE wyłącznikowi RCD - panaceum na wszelkie zło?

Dla mnie sprawa jest jasna. Pan albo trollujesz dla przyjemności, albo sprzedajesz te aparaty ale sprzedaż słaba, zarobek nikły, więc wciskasz kit niczym pigułkę na komary.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: RobertKGB » 16 lip 2015, 10:18

zbich70 pisze:Czy ja dobrze rozumiem? ......

Coś chyba kolego źle jednak rozumiesz. Poczytaj wątek od początku może za drugim razem łatwiej pójdzie. Kto i gdzie napisał że.:
Olać ochronę podstawową, olać ochronę dodatkową, olać IPZ i SWZ, olać wszystko i zaufać tylko i JEDYNIE wyłącznikowi RCD - panaceum na wszelkie zło?
??

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 lip 2015, 10:38

zbich70 pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:]Nie nakłaniam, tylko wyjaśniam..

Czy ja dobrze rozumiem? Olać ochronę podstawową, olać ochronę dodatkową, olać IPZ i SWZ, olać wszystko i zaufać tylko i JEDYNIE wyłącznikowi RCD - panaceum na wszelkie zło?

Dla mnie sprawa jest jasna. Pan albo trollujesz dla przyjemności, albo sprzedajesz te aparaty ale sprzedaż słaba, zarobek nikły, więc wciskasz kit niczym pigułkę na komary.

Źle Pan rozumiesz. Piszę, by nie olewać ochrony. Po co oszukiwać, że ważniejsze jest PE od RCD ?
Czy, że RCD nie działa bez PE?
Nie olewać ochrony. RCD to najlepsza ochrona życia. PE przy goleniu, wierceniu, TV... nie pomoże.
Nawet przy grzejnikach elektrycznych jest - nie uziemiać, tylko RCD.