Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 11 lip 2015, 17:01

Panie Brzeczkowski, proszę pokazać drogę prądu rażeniowego tak żeby popłynelo 17mA.
Ma Pan w domku podłogę z gliny (tzw.klepisko) ?.
I chodzi Pan po tym klepisku boso ?
Każda podłoga to bardzo dobry izolator - ma Pan wątpliwości ?
Zapewniam, ze prądu będzie za mało nawet na RCD 10mA.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 lip 2015, 18:24

Pan się spyta jakiegoś elektryka co ma większą cierpliwość jak działa taki wyłącznik, bo już ciężko jaśniej opisywać.

zbich70
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 02 mar 2012, 13:39
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: zbich70 » 11 lip 2015, 20:56

A ja bardzo proszę o podanie przyczyny dlaczego producenci RCD wyposażają je w przycisk "test' i zalecają jego użycie przynajmniej raz na miesiąc. Czy to fanaberia producentów czy ma to jakieś sensowne uzasadnienie?

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 12 lip 2015, 8:06

/Pan się spyta jakiegoś elektryka co ma większą cierpliwość jak działa taki wyłącznik, bo już ciężko jaśniej opisywać. / To Pan niech się spyta elektryka - jeżeli " nie kuma Pan " jaki musi być spełniony warunek, żeby zdzialał RCD 30mA ?
To Pan niech sie spyta elektryka, czy RCD działa "telepatyczne" na wsadzenie palca do gniazda.
Czy RCD 30mA to nazwa wlasna- jak pralka np. "Frania" czy jakiś parametr RCD ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 lip 2015, 8:01

Napisałem, by spytał się Pan jak działa RCD. Bo jak pozna Pan zasadę działania, to będzie Pan wiedział dlaczego jest 100% zabezpieczeniem . Dlaczego używam go w przedłużaczach na budowie i w gniazdku do golarki elektrycznej. To warto wiedzieć.

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 13 lip 2015, 8:54

?Napisałem, by spytał się Pan jak działa RCD. Bo jak pozna Pan zasadę działania, to będzie Pan wiedział dlaczego jest 100% zabezpieczeniem . / Nigdy nie pytalem jak dziala RCD.

Jak golarka wpadnie do umywalki,to RCD także nie zrzuci.
Sprawdzone Panie Brezęczkowski.
Tak działa zabezpieczenie pańskiego gniazda od golarki.
Jest to zgodne z prawami fizyki -bo porcelana umywalki to izolator.

O działaniu RCd to Pan nie ma "zielonego pojecia".
Bo pisze Pan na temat cudownego działania RCD.
Zaprzeczanie prawom fizyki nic nie zmieni.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 lip 2015, 10:08

Jak golarka wpadnie do umywalki,to RCD także nie zrzuci.
Sprawdzone Panie Brezęczkowski.
To zależy. Bardzo prawdopodobne, że nie zadziała, nie zawsze w umywalce jest woda. Na ogół woda w umywalce jest kilka % czasu. Może golarka wpaść do umywalki i przy braku upływności nie zadziała.
Nie zna Pan żadnego elektryka, by Panu wytłumaczył jak działa RCD , co może człowiekowi zrobić 30mA przez 20msek.?

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 13 lip 2015, 10:52

Robiłem próby jak umywalka była pełna wody, także w czasie spuszczania wody z umywalki.
Takie same próby robiłem z wanną. Także w czasie spuszczania wody.

RCD 30mA nie zrucał.
Mam miernik do sprawdzania RCD (czego Pan nie posiada)
To że RCD byl niesprawny jest wykluczone.

Przy porażeniu w wannie jak widać RCD nie zrzuci. Tak wygląda pańskie 100%.
/Dlatego dużym błędem jest objecie metalowej wanny miejscowym połączeniem wyrównawczym./

Prawidłowo, że nie zdziałał- tak musi być - praw fizyki Pan nie zmieni.
Gdyby zdziałał, byłby niesprawny, nadawałby się do wyrzucenia.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 lip 2015, 11:22

Jeżeli nie wyłączał zasilania, to nie było upływności, więc nie ma co się Pan martwić. To nie ma na celu zabezpieczać wannę, wodę czy umywalkę a ludzi.
Gdy przez człowieka przepłynie 30mA w 20msek, to wtedy zadziała i tego człowieka uratuje.
Naprawdę Pan porozmawia z elektrykiem, wannie, czy umywalce nic się nie stanie, naprawdę. RCD 10 i 30mA są do zabezpieczenia ludzi.

zbich70
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 02 mar 2012, 13:39
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: zbich70 » 13 lip 2015, 12:59

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jeżeli nie wyłączał zasilania, to nie było upływności, więc nie ma co się Pan martwić.

A jeśli mimo upływności RCD nie zadziałałał - bo przycisk "test" nie był używany i aparat "zasnął" - co wtedy? Albo zasnął po dwóch tygodniach od ostatniego użycia "testu", bo kurz albo wilgoć, albo oba razem, zablokowały mechanizm i owe miliampery nie miały dość "siły" by go wyzwolić?
Czy Pan, panie Tomaszu, przewiduje taki scenariusz w swoim zachwalaniu "cudownych" właściwości RCD???

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 lip 2015, 13:04

Od 1990 mam mechaniczne RCD i nigdy testu nie użyłem, a zadziałał naprawdę wiele razy.

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 13 lip 2015, 22:02

[quote="Tomasz_Brzeczkowski"]Jeżeli nie wyłączał zasilania, to nie było upływności, więc nie ma co się Pan martwić. To nie ma na celu zabezpieczać wannę, wodę czy umywalkę a ludzi.
Gdy przez człowieka przepłynie 30mA w 20msek, to wtedy zadziała i tego człowieka uratuje.
Naprawdę Pan porozmawia z elektrykiem, wannie, czy umywalce nic się nie stanie, naprawdę. RCD 10 i 30mA są do zabezpieczenia ludzi.[/quote] [b]Niech Pan nie pisze bzdur z RCD 10mA. [/b]
W lub domku Pan nie zastosuje.
Dlaczego ? Wlaśnie z powodu upływów.
/to nie było upływności, więc nie ma co się Pan martwić./
Niech Pan nie używa pojeć ktorych Pan nie rozumie.
Może dla Pana to jest e-uplyw ? Tak samo jak Pan określa dotyk pośredni.
Zalecam dużo mniej czytania literatury elektrycznej.

Procenty należy liczyć przy napojach alkoholowych. Nie w ochronie porażeniowej.

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 13 lip 2015, 22:16

[quote="Bronek22"][quote="Tomasz_Brzeczkowski"]Jeżeli nie wyłączał zasilania, to nie było upływności, więc nie ma co się Pan martwić.[/quote] Jak widac nie ma Pan "zielonego pojecia " jak użyytkować RCD w swoim mieszkaniu.
Nie byl Pan wstane nawet zrozzumeć tego,co napisał kolega Zbich.
/Naprawdę Pan porozmawia z elektrykiem,/
Panu nawet rozmowa z elektrykiem nie pomoże.
Napisał Panu elektryk -kolega Zbich - i nic Pan z tego nie wykapował.
/ RCD 10 i 30mA są do zabezpieczenia ludzi./ Niech Pan nie pisze bzdur z RCD 10mA. [/b]
W lub domku Pan nie zastosuje.
Dlaczego ? Wlaśnie z powodu upływów.
/to nie było upływności, więc nie ma co się Pan martwić./
Niech Pan nie używa pojeć których Pan nie rozumie.
Może dla Pana to jest e-uplyw ? Tak samo jak Pan określa dotyk pośredni.
Zalecam dużo mniej czytania literatury elektrycznej.

Zmień Pan elektryka na takiego,co nauczy wlaściwie użytkować RCD w swoim domu.

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Bronek22 » 13 lip 2015, 22:19

[quote="Tomasz_Brzeczkowski"]Jeżeli nie wyłączał zasilania, to nie było upływności, więc nie ma co się Pan martwić.[/quote] Jak widać nie ma Pan "zielonego pojęcia " jak użytkować RCD w swoim mieszkaniu.
Nie byl Pan w stane nawet zrozzumieć tego,co napisał kolega Zbich.
/Naprawdę Pan porozmawia z elektrykiem,/
Panu nawet rozmowa z elektrykiem nie pomoże.
Napisał Panu elektryk -kolega Zbich - i nic Pan z tego nie wykapował.
/ RCD 10 i 30mA są do zabezpieczenia ludzi./ [b]Niech Pan nie pisze bzdur z RCD 10mA. [/b]
W lub domku Pan nie zastosuje.
Dlaczego ? Właśnie z powodu upływów.
/to nie było upływności, więc nie ma co się Pan martwić./
Niech Pan nie używa pojęć których Pan nie rozumie.
Może dla Pana to jest e-uplyw ? Tak samo jak Pan określa dotyk pośredni.
Zalecam dużo mniej czytania literatury elektrycznej.

Zmień Pan elektryka na takiego,co nauczy wlaściwie użytkować RCD w swoim domu.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rozłącza bezpiecznik na korytarzu a nie w mieszkaniu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 lip 2015, 5:13

Bardzo proszę zapoznać się z zasadą działania. Będzie Pan wtedy wiedział dlaczego jest to w 100% zabezpieczające urządzenie.
Upływność 30 i mniej mA przez 20msek. nic człowiekowi nie zrobi, w większy prąd rozłączy zworę.
To naprawdę nie jest skomplikowane.

Napisał Panu elektryk -kolega Zbich
Elektryk i nie wie jak działa RCD? Możliwe to?


Wróć do „Instalacje elektryczne”