Wielka płyta - zapadnięta podłoga

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
Nasher
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 28 sty 2023, 1:25
Wielka płyta - zapadnięta podłoga

autor: Nasher » 28 sty 2023, 1:38

Cześć, mam taki problem, w bloku z wielkiej płyty z 65 roku Poznań, w salonie 18m2 mam zapadniętą podłogę. Na środku pokoju jest spadek o jakieś 3-4 cm w stosunku do narożników. idąc przez pokój czuć tę nierówność. Poprzedni właściciel robił wylewkę samopoziomującą ale nie pomogło. I teraz nie bardzo wiem co z tym robić, zostawić? zrobić kolejną wylewkę czy skuć starą i zrobić na nowo. Może problem jest poważniejszy i naruszona jest konstrukcja stropu? co sądzicie.

Awatar użytkownika
Om3k
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 600
Rejestracja: 27 cze 2009, 21:06
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Wielka płyta - zapadnięta podłoga

autor: Om3k » 30 sty 2023, 8:58

Cześć Nasher
Czy wiesz lub możesz się dowiedzieć jaki jest typ stropu?
Czy możesz zamieścić na forum budowlanym zdjęcia zapadniętego stropu wykonane od spodu oraz od góry?
Czy znane Ci są przyczyny zapadnięcia stropu?
Czy zgłaszałeś uszkodzenie stropu do zarządcy budynku? Jaka była jego odpowiedź?

Awatar użytkownika
Sławek12
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 02 lis 2009, 17:03
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Wielka płyta - zapadnięta podłoga

autor: Sławek12 » 30 sty 2023, 12:00

Sytuacja bardzo interesująca...

Piszesz, że poprzedni właściciel wykonywał wylewkę... ale czy na tej wylewce coś jest, tzn. kafelki, deska barlinecka oraz czy widzisz wyraźne spękanie (nowe pęknięcia)?

Czy byłeś u sąsiada poniżej i zweryfikowałeś jak ta sprawa wyglądu u niego w pomieszczeniu?

Jeśli się uda, tak jak pisał przedmówca, zamieść może jakieś zdjęcia...
geo-technika.pl

Nasher
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 28 sty 2023, 1:25
Re: Wielka płyta - zapadnięta podłoga

autor: Nasher » 06 lut 2023, 13:03

Witam, u sąsiada wszystko ok, sufit równy (jak na wielką płytę) przyszła ekipa i stwierdzili że poprzednia wylewka była źle zrobiona i zrobiliśmy nową, jest już wysztko ok.

Awatar użytkownika
Sławek12
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 02 lis 2009, 17:03
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Wielka płyta - zapadnięta podłoga

autor: Sławek12 » 07 lut 2023, 8:30

Wydało się wręcz bardzo mało prawdopodobnym aby coś wydarzyło się z elementami nośnymi, ponieważ wtedy wydarzyłoby się również coś niepokojącego u sąsiada z dołu.
Dziwna sprawa również z tą "wcześniejszą wylewką"...
Dobrze, że sprawa się wyjaśniła. :)