Witam.
Planuję samodzielne wykonanie wentylacji mechanicznej w swoim nowym budynku.
Mam kilka pytań:
1. Nie mogę się zdecydować na wybór rekuperatora. Ze względu że jest jeszcze czas na zakup reku a instalację muszę kupić i zrobić teraz nasuwa mi się pytanie: jaki poprowadzić przewód od reku do skrzynki rozdzielczej 200 czy 160mm? AirPack300 ma wyjście 200 a inne centrale o tej wydajności 160mm. Czy jeśli poprowadzę przewód 160 mogę później podłączyć do niego Air packa? i na odwrót czy jeśli poprowadzę 200mm mogę podłączyć go do innej centrali, czy muszę po prostu już wybrać jaka to ma być centrala.
2. Czy mogę poprowadzić kanały wentylacyjne na poddaszy nad jętkami i dodatkowo je oizolować? Miałbym w przyszłości do nich swobodny dostęp. Czy może lepiej poprowadzić je w warstwie ocieplenia między płytą g/k a jętkami?
Proszę o weryfikację mojego "projektu" :
Reku w kotłowni na parterze skrzynki rozdzielcze 8x63 na poddaszu. Suma długości kanałów głównych200/160mm - 30m (wraz z czerpnią i wyrzutem), suma kanałów rozprowadzających 88m (16szt po 5,5m każdy).
Na zdjęciach kolorem czerwonym oznaczone nawiewy, zielonym wywiewy.
3. Czy mogę podłączyć wyrzutnie z reku do grawitacyjnego kanału wentylacyjnego o wymiarach 12x17cm?
Planuję samodzielne wykonanie wentylacji mechanicznej w swoim nowym budynku.
Mam kilka pytań:
1. Nie mogę się zdecydować na wybór rekuperatora. Ze względu że jest jeszcze czas na zakup reku a instalację muszę kupić i zrobić teraz nasuwa mi się pytanie: jaki poprowadzić przewód od reku do skrzynki rozdzielczej 200 czy 160mm? AirPack300 ma wyjście 200 a inne centrale o tej wydajności 160mm. Czy jeśli poprowadzę przewód 160 mogę później podłączyć do niego Air packa? i na odwrót czy jeśli poprowadzę 200mm mogę podłączyć go do innej centrali, czy muszę po prostu już wybrać jaka to ma być centrala.
2. Czy mogę poprowadzić kanały wentylacyjne na poddaszy nad jętkami i dodatkowo je oizolować? Miałbym w przyszłości do nich swobodny dostęp. Czy może lepiej poprowadzić je w warstwie ocieplenia między płytą g/k a jętkami?
Proszę o weryfikację mojego "projektu" :
Reku w kotłowni na parterze skrzynki rozdzielcze 8x63 na poddaszu. Suma długości kanałów głównych200/160mm - 30m (wraz z czerpnią i wyrzutem), suma kanałów rozprowadzających 88m (16szt po 5,5m każdy).
Na zdjęciach kolorem czerwonym oznaczone nawiewy, zielonym wywiewy.
3. Czy mogę podłączyć wyrzutnie z reku do grawitacyjnego kanału wentylacyjnego o wymiarach 12x17cm?
Dom w Mandarynkach (N)
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Zaraz sobie pogadasz ze swoim poplecznikiem. Po chuyja te ustawki robicie? Myślicie że ludzie są totalnymi debilami i nie widzą tego robienia sobie samemu loda?
-
Waldek86
- Zainteresowany

- Posty: 38
- Rejestracja: 05 gru 2015, 21:51
- Lokalizacja: Pisarzowice (Bielsko-Biała)
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Tu się pomyliłeś. Rozumiem że chodzi o TB. Nie znam gościa osobiście tylko z wpisów na forum. A chcę się dowiedzieć tylko jakie zdanie mają inni na ten temat, jestem zwykłym statystycznym polakiem "fizycznym" który buduje i wykańcza samodzielnie dom.xander119 pisze:Zaraz sobie pogadasz ze swoim poplecznikiem. Po chuyja te ustawki robicie? Myślicie że ludzie są totalnymi debilami i nie widzą tego robienia sobie samemu loda?
Dom w Mandarynkach (N)
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Dopiero co zazdrościłeś mu wiedzy.. Chcesz konkretnych i rzetelnych informacji to idź do architekta z uprawnieniami. jęczy... takich uprawnień nie ma ani nie poniesie odpowiedzialności za swoje słowa a wymądrza się jakby co najmniej liceum skończył. Przeczytałeś jak widzę temat "sam robię wentylację mechaniczną" więc dodatkowe zakładanie pokrewnego tematu jest tylko pożywką dla nieudaczników typu jęczu.
P.S powodzenia w dalszej budowie bo jak widać jesteś jeszcze daleko w polu.
P.S powodzenia w dalszej budowie bo jak widać jesteś jeszcze daleko w polu.
-
Waldek86
- Zainteresowany

- Posty: 38
- Rejestracja: 05 gru 2015, 21:51
- Lokalizacja: Pisarzowice (Bielsko-Biała)
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Widzę że lubisz tylko hejtować . A ja pisze aby uzyskać informację które mnie interesują ale widocznie jesteś takim samym jak to określiłeś jęczydupą.xander119 pisze:Dopiero co zazdrościłeś mu wiedzy.. Chcesz konkretnych i rzetelnych informacji to idź do architekta z uprawnieniami. jęczy... takich uprawnień nie ma ani nie poniesie odpowiedzialności za swoje słowa a wymądrza się jakby co najmniej liceum skończył. Przeczytałeś jak widzę temat "sam robię wentylację mechaniczną" więc dodatkowe zakładanie pokrewnego tematu jest tylko pożywką dla nieudaczników typu jęczu.
P.S powodzenia w dalszej budowie bo jak widać jesteś jeszcze daleko w polu.
A tak dotycząc projektu od inżynierów, takowy posiadam, zapłaciłem (przepłaciłem) i nie polecam po tym co można w nim wyczytać.
Dom w Mandarynkach (N)
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Nie lubię jak to określasz po gimnazjalnemu "hejtować" ale czasem ręce i cyce opadają co tu się czyta. Jak widać czytasz forum od 2015 więc jesteś za pewne na tyle poinformowany że nikt ci nie odpisze w takim temacie oprócz jęczybuły i kilku innych kont które też nic ciekawego ci nie doradzą bo są z nim powiązane. Skoro nie wierzysz architektowi za którego zapłaciłeś to uwierzysz paziom na forum? Dziwny jesteś w takim razie.
-
Waldek86
- Zainteresowany

- Posty: 38
- Rejestracja: 05 gru 2015, 21:51
- Lokalizacja: Pisarzowice (Bielsko-Biała)
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Chcę tylko poznać ich opinię na ten temat, nie mówię że uwierzę. Dlatego jestem na forum od 2015 roku a teraz buduję żeby się dowiedzieć co z czym i dlaczego...xander119 pisze:Nie lubię jak to określasz po gimnazjalnemu "hejtować" ale czasem ręce i cyce opadają co tu się czyta. Jak widać czytasz forum od 2015 więc jesteś za pewne na tyle poinformowany że nikt ci nie odpisze w takim temacie oprócz jęczybuły i kilku innych kont które też nic ciekawego ci nie doradzą bo są z nim powiązane. Skoro nie wierzysz architektowi za którego zapłaciłeś to uwierzysz paziom na forum? Dziwny jesteś w takim razie.
Ale widze ze od Ciebie nic się nie dowiem; Pozdrawiam
Dom w Mandarynkach (N)
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Dlaczego nie instalacja na stropie z kanałów PE75?
Taką najłatwiej złożyć we własnym zakresie? A centrale... airpacki odstają od innych jakością.
Taką najłatwiej złożyć we własnym zakresie? A centrale... airpacki odstają od innych jakością.
rekuperacja od 1989r
-
Waldek86
- Zainteresowany

- Posty: 38
- Rejestracja: 05 gru 2015, 21:51
- Lokalizacja: Pisarzowice (Bielsko-Biała)
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
W stropie na poddaszu czy między parterem a poddaszem? Bo wg mnie łatwo"zjechać" kanałamii PE z poddasza na parter.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dlaczego nie instalacja na stropie z kanałów PE75? .
Dom w Mandarynkach (N)
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Nie ma problemu, są rozdzielacze przelotowe i redukcje przelotowe, do takich instalacji.
Warto się zdecydować, czy centrala z wyjściem 200 czy 160 (polecam szczerze airpacka)
przy 160 mm rozdzielacz 160/8x75
- nawiew 4 szt. 100mm/1x75 i 2 szt. 125/2x75mm
-wywiew 2 szt . 125/3x75 i 1 szt. 125/2x75
Warto się zdecydować, czy centrala z wyjściem 200 czy 160 (polecam szczerze airpacka)
przy 160 mm rozdzielacz 160/8x75
- nawiew 4 szt. 100mm/1x75 i 2 szt. 125/2x75mm
-wywiew 2 szt . 125/3x75 i 1 szt. 125/2x75
rekuperacja od 1989r
-
Waldek86
- Zainteresowany

- Posty: 38
- Rejestracja: 05 gru 2015, 21:51
- Lokalizacja: Pisarzowice (Bielsko-Biała)
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
A czy przy 200mm rozdzielacz 200/8x75mm? Wg mnie łatwiej jednak jest rozłożyć kanały z głównych pojedynczych rozdzielaczy z poddasza (czy wtedy każdy kanał z rozdzielacza do skrzynki rozpreznej ma mieć taką samą długość. U mnie 5,5m?)Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie ma problemu, są rozdzielacze przelotowe i redukcje przelotowe, do takich instalacji.
Warto się zdecydować, czy centrala z wyjściem 200 czy 160 (polecam szczerze airpacka)
przy 160 mm rozdzielacz 160/8x75
- nawiew 4 szt. 100mm/1x75 i 2 szt. 125/2x75mm
-wywiew 2 szt . 125/3x75 i 1 szt. 125/2x75
Dom w Mandarynkach (N)
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Przy 200mm na ogół daje się 10 x75 lub 12 x75.
Choć przy 300-tce można dać 8.
Można też dołożyć - np. wywiew główna łazienka 160/4x75 , kuchnia i druga łazienka 125/3x75
W nawiewie dołożyć po jednym do dwóch pokoi gdzie są najdłuższe odcinki.
Choć przy 300-tce można dać 8.
Można też dołożyć - np. wywiew główna łazienka 160/4x75 , kuchnia i druga łazienka 125/3x75
W nawiewie dołożyć po jednym do dwóch pokoi gdzie są najdłuższe odcinki.
rekuperacja od 1989r
-
Waldek86
- Zainteresowany

- Posty: 38
- Rejestracja: 05 gru 2015, 21:51
- Lokalizacja: Pisarzowice (Bielsko-Biała)
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Dlatego myślałem żeby każdy odcinek był równy.Tomasz_Brzeczkowski pisze: W nawiewie dołożyć po jednym do dwóch pokoi gdzie są najdłuższe odcinki.
I pytanie na które nie dostałem jeszcze odpowiedzi: czy mogę podłączyć 200mm wyrzutnie do pionowego murowamego kanału wentylacyjnego o wymiarach 12x17cm?
Dom w Mandarynkach (N)
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24712
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Nie ma to większego znaczenia, I tak tyle samo powietrza dotrze, bo działa wywiew. Ciśnienia na bieżąco się wyrównują. Poza tym... dyfuzja CO2 i H2O, Ciśnienia cząsteczkowe wyrównują się w kilkadziesiąt sekund, a wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin.Waldek86 pisze:Dlatego myślałem żeby każdy odcinek był równy.Tomasz_Brzeczkowski pisze: W nawiewie dołożyć po jednym do dwóch pokoi gdzie są najdłuższe odcinki.
Można, a nawet należy.I pytanie na które nie dostałem jeszcze odpowiedzi: czy mogę podłączyć 200mm wyrzutnie do pionowego murowamego kanału wentylacyjnego o wymiarach 12x17cm?
rekuperacja od 1989r
Re: Wentylacja mechaniczna. Dom w Mandarynkach(N)
Tu wyczytasz wszystkie informacje na temat jak nie spieprzyć sobie instalacji:Waldek86 pisze: I pytanie na które nie dostałem jeszcze odpowiedzi:
https://poradnikprojektanta.pl/wentylac ... -po-kroku/
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).