Post autor: Dysank »

Witam, mam zamontowany Kocioł CO Stalowy Wodny ,Typ kotła Domino do tego sterownik Titanic. Piec z podatnikiem z firmy ARDEO Pleszew na eko groszek i wszystko było niby ok, lecz nie wszystko gdyż tego kopczyka nie mogłem osiągnąć , instalator który w czerwcu montował zasugerował telefonicznie żeby podnieść czas podawania do 30 s jednakże kopczyk nadal się nie tworzył więc podniosłem podawanie do 33 s , całą dobę było ok , spalanie nie było za duże , jednak w czwartkowy wieczór coś poszło nie tak, dobrze ze byłem w piwnicy , temperatura zadana 65 stopni a mój piec osiąga do 79 i podajnik oraz dmuchawa się włącza , widząc to od razu wyłączyłem wszystko z prądu . Nie wiem co mogło być powodem takiego stanu rzeczy .
Dodam jeszcze że to piec 25 kw
Moje ustawienia :
Nastawa kotła - 65 stopni
Czas podawania 33 sekund
Czas miedzy podawaniami 59 sekund
Wydajność dmuchawy 9 bieg
Czas przerwy w podtrzymywaniu 15 min
Krotność 1 ( co oznacza to krotność ?)
Nastawa CWU 54
Podatnik - wł
Czy byłby ktoś w stanie coś podpowiedzieć takiemu laikowi jak ja ? byłbym wdzięczny.
Jak ustawić żeby już nie było takich nie miłych niespodzianek ?