PIEC NA ZUZYTY OLEJ SILNIKOWY
WITAM
planuje kupno pieca na olej opałowy ok 25 kw (1 funkcja) ktory ma wspołpracowac z 2 nagrzewnicami nadmuchowymi ,ma to ogrzać ok 170 m 2 hali o wysokości 5m ,po odbiorze budowlanym chce przerobić w/w piec na możliwość spalania przepalonego oleju silnikowego ponieważ bezie to warsztat mechniczny doradzcie prosze jaki piec wybrac ( wolf ,viessman,
buderus ,de ditrich....)
czy jest mozliwosc przerobienia org palnika do spalania oleju przepalonego , czy jest konieczna wymiana palnika ,jak tak to jaki palnik polecacie ,prosze podzielcie sie swoimi doswiadczeniami i na co zwrócic uwage ,ewentualnie zlece wykonanie tegoż wlasnie ogrzewania (woj opolskie ,nysa)
dzieki
planuje kupno pieca na olej opałowy ok 25 kw (1 funkcja) ktory ma wspołpracowac z 2 nagrzewnicami nadmuchowymi ,ma to ogrzać ok 170 m 2 hali o wysokości 5m ,po odbiorze budowlanym chce przerobić w/w piec na możliwość spalania przepalonego oleju silnikowego ponieważ bezie to warsztat mechniczny doradzcie prosze jaki piec wybrac ( wolf ,viessman,
buderus ,de ditrich....)
czy jest mozliwosc przerobienia org palnika do spalania oleju przepalonego , czy jest konieczna wymiana palnika ,jak tak to jaki palnik polecacie ,prosze podzielcie sie swoimi doswiadczeniami i na co zwrócic uwage ,ewentualnie zlece wykonanie tegoż wlasnie ogrzewania (woj opolskie ,nysa)
dzieki
-
matadnaiel
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 29 lis 2006, 21:24
- Lokalizacja: otmuchow
-
matadnaiel
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 29 lis 2006, 21:24
- Lokalizacja: otmuchow
Wszystko jedno jakiego producenta wybierzesz. Polecam tez nagrzewnice firmy WOLF.
Co do odbioru budowlanego, to musisz spełnić wymogi dla kotłowni.
1. Drzwi o odporności ogniowej 60 kin, otwierane na zewnątrz.
2. Wentylacja nawiewna o przekroju minimum 15x15 usytuowana 50 cm nad podłogą.
3. Wentylacja wywiewna.
4. Instalacje elktryczne IP44
5. Zbironik na olej i wanna, która pomieści 1/3 pojemności zbiorników.
6. Wysokość poieszczenia mnimum 2,2 m
7. Odpowiednia kubatura zależna od mocy kotłowni.
Odszukaj sobie normę, bo mogłem cos przeoczyć
Co do odbioru budowlanego, to musisz spełnić wymogi dla kotłowni.
1. Drzwi o odporności ogniowej 60 kin, otwierane na zewnątrz.
2. Wentylacja nawiewna o przekroju minimum 15x15 usytuowana 50 cm nad podłogą.
3. Wentylacja wywiewna.
4. Instalacje elktryczne IP44
5. Zbironik na olej i wanna, która pomieści 1/3 pojemności zbiorników.
6. Wysokość poieszczenia mnimum 2,2 m
7. Odpowiednia kubatura zależna od mocy kotłowni.
Odszukaj sobie normę, bo mogłem cos przeoczyć
-