Uziom otokowy

Post autor: ekmir »

Posiadam uziom fundamentowy (pospawane zbrojenie i wyprowadzona bednarka). Postanowiłem uzupełnić go dodatkowo uziomem otokowym.
Uziomy te zostaną połączone poprzez pospawanie.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami w miejscach zbliżeń (skrzyżowań) otoku z kablami energetycznymi należy zachować odległość 1 m.
W necie znalazłem informację, że w przypadku gdy nie można zachować tej odległości można na uziom nałożyć rurę (niehigroskopijną) o grubości ścanki 5 mm. Rura powinna wystawać poza skrzyżowanie na odległość 1 m z każdej strony.

1. Co o tym sądzicie?
2. Czy przez to nie zostają pogorszone parametry uziomu?

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

Post autor: ekmir »

A może zastosować jakieś inne rozwiązanie?

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

Post autor: ekmir »

Witam.
A moze jednak zrezygnować z uziomu otokowego, a zrobić dodatkowe wyprowadzenia bednarki z uziomu fundamentowego. Tylko jak to zrobić?
Należy przecież w takim przypadku dostać się do zbrojenia w ławach.
Czy można nieznacznie rozkuć ławę i dospawać do pręta bednarkę?
Jak to potem zabezpieczyć?