Strona 1 z 1

izolacja przeciwilgociowa wewnątrz piwnicy

: 23 sty 2008, 14:50
autor: Grzegorz W
dom częściowo podpiwniczony, piwnica przed tynkami i posadzką. Zauważyłem , że przecieka woda między fundamentem a wylanym chudym betonem na poziom ok 3 cm.Uzależnione jest od opadów deszczu i możliwości odparowania wody przez okna.Jest izolacja pozioma ( 2x papa ), izolacja pionowa na zewnątrz ( Deitermann ), drenaż opaskowy. Mam jeszcze możliwość wylania ok. 20 cm posadzki z izolacją termiczną. Wiem że masy uszczelniające Deiterman'a można układać gdy jest sucho. Co dalej robić, jak zaizolowac w tych warunkach, czy trzeba czekać do upalnego lata ?

: 23 sty 2008, 19:44
autor: początkujący
Szlamy mineralne można, a wręcz trzeba układać na wilgotne podłoża. Nie jest to wiec problem nie do rozwiązania.
Ale twój problem dotyczy czego innego. Prawdopodobnie nie wykonstruowano połączenia między izolacjami: pionową, pozioma posadzki i poziomą ław fundamentowych. Do tego budynek jest częściowo podpiwniczony.
Jakie materiały zastosowano do izolacji ław i do izolacji pionowej. Jak zaizolowano ścianę między częścią posdpiwniczoną a niepodpiwniczoną?