osiadający dach

: 17 sie 2008, 20:13
autor: robroy
Proszę o pomoc a chodzi o dach, który jest już pokryty blachobachówką ale jest błąd w wykonaniu konstrukcji więźby. Dach dwuspadowy jago, ciężar spoczywa tylko na płatwiach (lewej i prawej) a jętki znajdują się powyżej ścianek działowych, na których miały jeszcze dodatkowo rozprowadzać ciężar dachu- poprostu są wyżej umocowane niż płatwy
Co robić z takim psikusem :?:

: 02 wrz 2008, 15:39
autor: Młotek
Ja bym radził zmusić wykonawcę więźby, który zrobił konstrukcję niezgodnie z projektem do:
- podstemplowania płatwi dachu (w sposób bezpieczny dla stropu parteru) i podniesienie do momentu wyprostowania dachu,
- wykonanie wszystkich brakujących elementów i robót tak, aby stan faktyczny konstrukcji zgadzał się z projektem konstrukcji.