Strona 1 z 1

krzywo wylany chudziak na 40m2 pod ogrzewanie podłogowe

: 10 sie 2014, 0:37
autor: uli27
Witam

Mam problem ponieważ wylano mi krzywo chudziaka w salonie różnica jest aż o 5 cm salon ma ok 40m2. W poniedziałek mam układać styropian pod ogrzewanie podłogowe.
1. Czy mam te nierówności nadkładać jakoś styropianem?
2. Czy muszę dać jeszcze przez środek salonu dylatację ma wymiary 7 na 5,5 metrów
3. Czy pod kominkiem dawać styropian czy ująć trochę styropianu i wylać więcej betonu?

Najbardziej męczy mnie ta nierówność aż 5 cm czy nadkładanie styropianu coś pomoże? Nierówności niwelować na górze styropianu czy na dole przy chudziaku podkładać cienki i zaś na to kłaść równą warstwę?

Re: krzywo wylany chudziak na 40m2 pod ogrzewanie podłogowe

: 10 sie 2014, 6:54
autor: Tomasz_Brzeczkowski
uli27 pisze:Witam

Mam problem ponieważ wylano mi krzywo chudziaka w salonie różnica jest aż o 5 cm salon ma ok 40m2. W poniedziałek mam układać styropian pod ogrzewanie podłogowe.
1. Czy mam te nierówności nadkładać jakoś styropianem?
2. Czy muszę dać jeszcze przez środek salonu dylatację ma wymiary 7 na 5,5 metrów
3. Czy pod kominkiem dawać styropian czy ująć trochę styropianu i wylać więcej betonu?

Najbardziej męczy mnie ta nierówność aż 5 cm czy nadkładanie styropianu coś pomoże? Nierówności niwelować na górze styropianu czy na dole przy chudziaku podkładać cienki i zaś na to kłaść równą warstwę?
Wrównac piachem i położyc 40cm styropianu.

Re: krzywo wylany chudziak na 40m2 pod ogrzewanie podłogowe

: 10 sie 2014, 9:15
autor: uli27
40cm nie położę min 14cm a max 19

Re: krzywo wylany chudziak na 40m2 pod ogrzewanie podłogowe

: 11 sie 2014, 6:53
autor: Tomasz_Brzeczkowski
uli27 pisze:40cm nie położę min 14cm a max 19
Warto dawać izolację od gruntu, tam są największe straty . Izolacja od grunty w latach 90-tych wynosiła 30 cm styro.
Do gruntu przy ogrzewaniu podłogowym są znacznie większe straty niż dachem .

Piszemy o tym od początku forum. Zacytuję audytora nr 1 KAPE dr Ludomira Dudę
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.


http://www.sundolitt.no/upload_images/8 ... 5FCC27.pdf
Jak Pan widzi 0.1 (35 cm ) było . 0.08 a nawet 0.07 - czyli 55cm.

Kalkuluje się Panu płacić duże rachunki?
Ile Pan daje izolacji w dachu?

Re: krzywo wylany chudziak na 40m2 pod ogrzewanie podłogowe

: 29 sie 2014, 22:42
autor: FINEZJAN
najlepsza będzie dolewka samopoziomująca i śpisz spokojnie a na tym Ci zależy