Strona 1 z 1

"Connect System" Michał Flak

: 08 kwie 2014, 18:12
autor: Redakcja

"Connect System" Michał Flak

: 08 kwie 2014, 18:12
autor: choma7
Panie Michale,
proszę o wyjaśnienie sprawy z czasem zadziałania
bezpieczników różnicowo-prądowych,
bo jeżeli dopuszczalny czas wynosi 0,2sek
a w Pańskim badaniu ochrony, przykładowo mam wpisany czas
zadziałania 28ms co daje nam po przeliczeniu 0,028sek
i fakt opisany jako niesprawny bezpiecznik ze względu na
zbyt długi czas zadziałania, to gdzie jest błąd?
W poniższym linku przesyłam scany wyników dla przypomnienia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ee2d2.html
Ze względu na niemożność skontaktowania się z Panem
w jakikolwiek sposób, wysyłam informację przez internet