Strona 1 z 1

różnicówka

: 30 sie 2008, 23:29
autor: kolney
w jaki sposob polaczyc roznicowke jedno-fazowa z bezpiecznikiem? wejscia sa cztery ponumerowane odpowiednio 1,3 i 2 ,4. pod ktore numery podlaczyc zasilanie i zero?

: 31 sie 2008, 11:25
autor: Mike_Mil
z zabezpieczenia(bezpiecznik) wychodzisz od na różnicówkę przewodem fazowym,zero podpinasz bezpośrednio na róznicówkę,to z której str,czy od dołu czy od góry-Twoja sprawa,jak Ci wygoodniej,jest zasada że wchodzi się na nr parzyste...
fazowy rozdzielasz,zero rozdzielasz,przewód ochronny musi być rozdzielony od zerowego

różnicówka sprawdza ile prądu przeszło przez nią,tyle samo musi wrucić...tak najprosciej...
jeśli gdzieś część prądu ucieknie powiedzmy poprzez PE różnicówka odrazu wybije
posprawdzaj w gniazdach czy nie masz mostków zero-ochrona

Różnicówka

: 31 sie 2008, 17:32
autor: elpapiotr
Witam.

Dlaczego Kolega Mike_Mil pisze nieprawdę ?

: 01 wrz 2008, 19:41
autor: Mike_Mil
czemu nieprawdę....wiem ze na zadnym forum nie odpowiada si ena pytanie pytaniem,jeśli się pomyliłem,proszę mnie poprawic,a nie nabijać sobie postów,bo nie widzę w tym wiekszego sensu....ktoś potrzebuje pomocy,zadaje pytanie,i oczekuje podpowiedzi,a nie czytanie wywodów innych

no chyba że wmojej odpowiedzi,że z której str,podpiąć to obojętne,moze zrozumiałeś że zero i fazę gdzie sie chce.....-nie,wejście (faza i zero) z jednej str,wyjście-z drugiej,czyt.z dołu z lub z góry(1,3 lub 2,4)

znalazłem coś takiego:
Obrazek

iżeczywiscie ,w starszych różnicówkahc,PE jest podpięte pod wejście.....ale w LEGRANDZIE.....

Różnicówka

: 01 wrz 2008, 20:40
autor: elpapiotr
Witam.

Nie w tym rzecz - aby prawidłowo podłączyć różnicówkę, trzeba zajrzeć do schematu umieszczonego na samej różnicówce, lub do zamieszczonej ulotki.
W różnicówkach starszego typu wyraźnie było oznakowane, które zaciski N (górny + dolny). Niektórzy producenci nie dają takiego oznakowania, w związku z czym powinno być : wejście 1-3 ; odejście : 2-4. Kierunek podłączenia różnicówki jest istotny.
Natomiast który N, który L, nie zawsze jest podane, ale rysunek Kolegi obrazuje taki stan rzeczy.