Strona 1 z 1

wyłacznik różnicowoprądowy

: 05 sie 2008, 22:00
autor: Maniek8
Witam Kolegów
Mam pytanie odnośnie wykonania instalacji, do budynku dochodzą 3 fazy i przewód N, czy napoczątku w skrzynce rozdzielczej wstawić zabezpieczenie "ESA" 3 fazowego a następnie połączyć go zwyłączikiem różnicowo prądowy i "ESami" 1 fazowy na poszczególne obwody, czy odwrotnie 1-wszy wyłącznik różnicowoprądowy następnie "ES" 3 fazowy i "ESY" na poszczególne obwody,
proszę o podpowiedź lub schemat takiego połaczenia, dodam że instalacja jest zmieniana z aluminium na miedź (generalna przeróbka)
Z góry wielkie dzięki

Wyłacznik różnicowoprądowy

: 05 sie 2008, 22:32
autor: elpapiotr
Witam.

Pytanie zasadnicze - kto wykonuje instalację ?

: 05 sie 2008, 23:28
autor: Maniek8
Dzięki za odzew
Instalację wykonam osobiście, tyle że pewien Pan Elektryk zasugerował mi takie rozwiązanie (jak w poprzednim poście), sam osobiście stosowałem wyłacznik różnicowo prądowe ale w obwodzie pod dane urządzenie np. lodówka nie stosując wówczas zabezpieczenia.

Wyłacznik różnicowoprądowy

: 06 sie 2008, 6:35
autor: elpapiotr
Witam.

1. (Jak można nie stosować zabezpieczeń w obwodach pod dane urządzenie ?) :cry:
2. Skoro instalację wykona Kolega osobiście, to sugeruję po montażu :
zgodnie z PN-IEC 6036-6-61
- sprawdzić SWZ
- pomierzyć iA, tA
- pomierzyć ciągłość PE prądem 0,2A
- dobrać Wk oraz dopuszczalne Ul

: 08 sie 2008, 7:24
autor: bumbum
a po co dawac nadmiarowy s303 - róznicoprądowy i s301 na obwody?
Według mnie powinno byc tak:
Dajemy np. rozłącznik FR304 potem różnicówkę i nadmiarowe s301 na obwody.
Niech ktoś mnie poprawi jak się mylę ale zawsze tak robię.