Kompresor - problem z siecią zasilania

: 14 paź 2021, 18:39
autor: lukasz61433
Witam forumowiczów :D

Chciałbym poradzić się was w pewnej kwestii. Mianowicie zakupiłem sobie kompresor z silnikiem o mocy 2.2 kw 230v. I tu zaczyna się problem ponieważ kompresor ma problem z uruchomieniem się a jeżeli pracuje to dobija raz do pełna po czym na dobiciu już nie ruszy albo w ogóle nie dobije do pewnej wartości.

Otóż napięcie w sieci wynosi 235v przy uruchomieniu spada do 170 i zaraz powraca do 220v i im dłużej kompresor pracuję tym bardziej spada ( gdy dobija do 10bar napięcie wynosi ok200v). Jak się uda to dobije do końca a jeżeli upuszczę powietrza i włączy się by dobić to napięcie spada do 170v i silnik buczy i nie może ruszyć.

Energetyka założyła rejestrator w sąsiednim domu i pomiar wyszedł zgodny (95% ze zbioru 10 minutowych średnich).

Poniżej załączam link do załączników jak zachowuje się sieć podczas pracy:
https://drive.google.com/file/d/1XKAy3P ... UVAgp/view - pomiar IPZ
https://drive.google.com/file/d/1sBLCWc ... ceNVE/view - różnica napięć podczas obciążenia
https://drive.google.com/file/d/1XvLIG0 ... sp=sharing - tutaj natomiast nagrałem potwierdzenie że sprzęt uruchamia się i pracuje prawidłowo w celu potwierdzenia że sprzęt jest sprawny
https://drive.google.com/file/d/1h6MmA7 ... sp=sharing - tutaj natomiast jest nagranie na 2 dzień ok godz 8:00 że sprzęt już nie chce się uruchomić
https://drive.google.com/file/d/1jHHVCN ... sp=sharing - tabliczna znamionowa silnika

Tak samo sytuacja wygląda gdy pracuje migomat bądż inne urządzenia o większym poborze mocy.

Typ sieci TN-C. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam :)